Страница 28 из 94 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #271
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    О! Спасибо! Поставил ежеминутно.

  2. #272
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,998

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    О! Спасибо! Поставил ежеминутно.
    Только новый проект нужно в начале сохранить под каким-либо именем. А дальше все будет автосохраняться.
    Но bak копий нет, по этому здесь палка о двух концах, откатить проект к предыдущим состояниям нельзя.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #273

    По умолчанию

    Здравствуйте
    Помогите найте пример программирования СП270 мастер для работы с МВ110-8АС

  4. #274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shiftbonus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Помогите найте пример программирования СП270 мастер для работы с МВ110-8АС
    http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1241521417

  5. #275
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    не могу с панели СП270 передать команду на включение выходного реле у МДВВ, пишет потеря связи. Помогите!

  6. #276
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,998

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    не могу с панели СП270 передать команду на включение выходного реле у МДВВ, пишет потеря связи. Помогите!
    Если Вы не ошиблись в настройках параметров протокола для порта панели.
    Или не ошиблись с электрической схемой подключения модуля к панели.
    Или не ошиблись с адресом устройства (модуля) в настройках элемента ввода на экране, через который Вы пытаетесь включить выходное реле модуля.
    То, с вероятностью 99% проблема заключается в этом
    Примечания.
    1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04
    (прибор поддерживает обе команды).
    Более конкретный совет по решению проблемы дать не могу, т.к. Вы ни проекта, или окна из него с проблемным элементом не представили. Типа "догадайся мол сама..."

    ЗЫ. Если хотите разбираться самостоятельно, посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post106088
    Может Вам помогут мои советы по реализации команды 0х10
    здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101123 и результат эксперимента http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post106111
    или здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post109623
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2013 в 22:42.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #277
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если Вы не ошиблись в настройках параметров протокола для порта панели.
    Или не ошиблись с электрической схемой подключения модуля к панели.
    Или не ошиблись с адресом устройства (модуля) в настройках элемента ввода на экране, через который Вы пытаетесь включить выходное реле модуля.
    То, с вероятностью 99% проблема заключается в этом

    Более конкретный совет по решению проблемы дать не могу, т.к. Вы ни проекта, или окна из него с проблемным элементом не представили. Типа "догадайся мол сама..."

    ЗЫ. Если хотите разбираться самостоятельно, посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post106088
    Может Вам помогут мои советы по реализации команды 0х10
    здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101123 и результат эксперимента http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post106111
    или здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post109623
    со схемой не ошибся, кусок из проекта предостовляю. Сам явно не разберусь (не программер), если посмотреть какой нибудь пример то сделаю.
    Последний раз редактировалось kukla100; 15.09.2013 в 07:04.

  8. #278
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,998

    По умолчанию

    Встречный вопрос к kukla100 по СП270+МДВВ.
    Выдержка из РЭ
    Управление дискретными ВЭ может осуществляться двумя способами:
    • посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
    • посылкой групповой команды на включение/выключение ВЭ.
    Решение для обоих случаев будет разным.
    Вы в своем примере хотели включать выход МДВВ
    посылкой команды генерации сигнала ШИМ (число 1000 -вкл, число 0 -выкл.). Насколько принципиально для Вас использование этого способа.
    Если Вы не планируете использовать генерацию сигналов ШИМ на выходах
    МДВВ, то лучше использовать групповую команду.
    Два способа использовать одновременно не получится, т.к. посылка групповой команды на включение/выключение выходов отключает генерацию ШИМ.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #279
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Встречный вопрос к kukla100 по СП270+МДВВ.
    Выдержка из РЭ

    Решение для обоих случаев будет разным.
    Вы в своем примере хотели включать выход МДВВ
    посылкой команды генерации сигнала ШИМ (число 1000 -вкл, число 0 -выкл.). Насколько принципиально для Вас использование этого способа.
    Если Вы не планируете использовать генерацию сигналов ШИМ на выходах
    МДВВ, то лучше использовать групповую команду.
    Два способа использовать одновременно не получится, т.к. посылка групповой команды на включение/выключение выходов отключает генерацию ШИМ.
    мне надо просто включать-выключать выхода по отдельности, примерно так:

  10. #280
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,998

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    мне надо просто включать-выключать выхода по отдельности, примерно так:
    Согласно РЭ на модуль битовая маска значений выходов использует регистр 4х50.
    А Вы используете функциональной области регистр 4х51. Следовательно все лампы над кнопками будут отображать состояния ВХОДОВ модуля, а не состояние ВЫХОДОВ.
    1.png
    Это так задумано или ошибка?
    Может вы хотите нажимать на кнопки и видеть результат изменения Ваших действий?. Тогда нужно читать регистр 4х50.
    А если Вы выходы модуля подключили к его входам, то тогда должно быть так, ка у Вас.
    Зачем в функциональной области задержка в 1 сек?
    Зачем в настройках порта коммуникационный интервал 200мс?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 28 из 94 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3800
    Последнее сообщение: Вчера, 12:06
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •