выкрутился короче из ситуации. Оказывается в текущем измереном значении пишет не сопротивление, а температуру. выяснил верхнюю и нижнюю границы чувствительности при типе датчика pt100. Диапазон мне подошел (16-395Ом). далее на ПЛК просто пересчитываю температуру в сопротивление и работаю))