    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    Предлагаю временное решеньеце от доброго админа Александра Приходько, за что ему Большой жирный спасиб

    1) Подрубиться к панельке по WinSCP
    2) Закинуть в папку /mnt/ufs/root следующие файлики:
    setup_com, uartmode - не забыв назначить им права 777
    3) закинуть в папку /etc файлик rc.local
    Тагеты и прошивки, соответственно, желательно должны быть последними.

    Если я что-то не упустил - у вас будет работать modbus.

    Удачи!
    Обращаю внимание, что проблема только для spk207-03cs без web визуализации.
    На сайте для этого устройства выложен некорректный таргет + косяк в прошивке, заменим/исправим в ближайшее время.

    Приносим извинения за доставленные неудобства!