Показано с 1 по 10 из 143

Тема: СПК207 ModBus модули ввода вывода

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UYesB Посмотреть сообщение
    ........................ У кого заработало расскажите подробнее, может прошивать надо сразу как с коробки достал?
    у меня заработало, во всяком случае вчера работало......
    модули мв110-8а, мв110-16д, му110-16р
    спк207 03 веб
    таргет я пользовал 3.4.0.10
    сама панель прошита версия
    owen2012081-2531

    Такое ощущение что вся эта система рассчитана под матерых программеров.
    Нужна толковая инструкция, для жирафов, пошагово че и как.
    Я реально убил неделю времени, не в чистую, но все таки, чтоб связаться с модулями.
    где угодно ожидал подвох, но только не тут.
    Там не все комбинации версий девайсов работают я так понял.
    Последний раз редактировалось kholonkin; 04.09.2013 в 16:57.

Похожие темы

  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00

Ваши права