Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
Полный кандец! СПК207 не работает по modbus rs-485 с модулями МВ110, вываливается "Ошибка шины". Данные не читаются и не пишутся ни в какие модуля. Караул!!!!!!!!
Я ВЛИП ПО УШИ!!!
Цитата Сообщение от UYesB Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация, светодиод порта подмигивает, но в шину данные не поступают, на МВ110 светодиод не промаргивает. Панель сконфигурировал на RS485 и ни какого толку. Панели 2013 г.в., 03-WEB, таргеты разные пробовал. В чем секрет? У кого заработало расскажите подробнее, может прошивать надо сразу как с коробки достал?
Так, товарищи. Давайте не будем грамогласно кричать, что все не работает. Все работает, просто что-то делаете не так.
Предлагаю нам поступить так. Оставьте мне в личку ваши сотовые телефоны. Завтра в течении дня я выйду на связь, решим ваши вопросы.