    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    Полный кандец! СПК207 не работает по modbus rs-485 с модулями МВ110, вываливается "Ошибка шины". Данные не читаются и не пишутся ни в какие модуля. Караул!!!!!!!!
    Я ВЛИП ПО УШИ!!!
    Цитата Сообщение от UYesB Посмотреть сообщение
    Аналогичная ситуация, светодиод порта подмигивает, но в шину данные не поступают, на МВ110 светодиод не промаргивает. Панель сконфигурировал на RS485 и ни какого толку. Панели 2013 г.в., 03-WEB, таргеты разные пробовал. В чем секрет? У кого заработало расскажите подробнее, может прошивать надо сразу как с коробки достал?
    Так, товарищи. Давайте не будем грамогласно кричать, что все не работает. Все работает, просто что-то делаете не так.
    Предлагаю нам поступить так. Оставьте мне в личку ваши сотовые телефоны. Завтра в течении дня я выйду на связь, решим ваши вопросы.

  2. #2

    По умолчанию

    Вот установил тагет новый 3.5.0.40. Но к устройству не логинится, говорит там тагет другой (насколько я знаю 3.5.0.0). Нужно прошивать?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    11

    По умолчанию разобрался

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Так, товарищи. Давайте не будем грамогласно кричать, что все не работает. Все работает, просто что-то делаете не так.
    Предлагаю нам поступить так. Оставьте мне в личку ваши сотовые телефоны. Завтра в течении дня я выйду на связь, решим ваши вопросы.
    С утра на свежую голову сделал все попорядку и заработало. У меня СПК207 CS WEB прошивка 2.531.
    Краткая инструкция:
    1. Устанавливаем CoDeSys v3.5 с диска из коробки последовательно все версии.
    2. Устанавливаем CDS 3.5 sp3 p2(с сайта)
    3. Устанавливаем CDS Repository 3.5 sp3(с сайта)
    4. Конфигурируем спк порты на rs485( по инструкции из коробки)
    5. Создаем проект. Таргет с диска 3.5.0.4
    6. Добавляем устройства по порядку com port, modbus master, modbus slave.(по инструкции в постах выше). При добавлении устанавливаем версии как в примере.
    7. Добавляем визуализацию.
    8. Запускаем и радуемся.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UYesB Посмотреть сообщение
    С утра на свежую голову сделал все попорядку и заработало. У меня СПК207 CS WEB прошивка 2.531.
    8. Запускаем и радуемся.
    У вас работало в эмуляторе или реально работал опрос на реальной панели с реальными модулями ввода-вывода?

Похожие темы

  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •