Аналогичная ситуация, светодиод порта подмигивает, но в шину данные не поступают, на МВ110 светодиод не промаргивает. Панель сконфигурировал на RS485 и ни какого толку. Панели 2013 г.в., 03-WEB, таргеты разные пробовал. В чем секрет? У кого заработало расскажите подробнее, может прошивать надо сразу как с коробки достал?
у меня заработало, во всяком случае вчера работало......
модули мв110-8а, мв110-16д, му110-16р
спк207 03 веб
таргет я пользовал 3.4.0.10
сама панель прошита версия
owen2012081-2531
Такое ощущение что вся эта система рассчитана под матерых программеров.
Нужна толковая инструкция, для жирафов, пошагово че и как.
Я реально убил неделю времени, не в чистую, но все таки, чтоб связаться с модулями.
где угодно ожидал подвох, но только не тут.
Там не все комбинации версий девайсов работают я так понял.
Последний раз редактировалось kholonkin; 04.09.2013 в 16:57.
Предлагаю временное решеньеце от доброго админа Александра Приходько, за что ему Большой жирный спасиб
1) Подрубиться к панельке по WinSCP
2) Закинуть в папку /mnt/ufs/root следующие файлики:
setup_com, uartmode - не забыв назначить им права 777
3) закинуть в папку /etc файлик rc.local
Тагеты и прошивки, соответственно, желательно должны быть последними.
Если я что-то не упустил - у вас будет работать modbus.
Удачи!
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 05.09.2013 в 14:37.