Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Автонастройка ТРМ210 на медленном процессе

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    119

    По умолчанию

    Продолжение сериала...

    Всех приветствую!
    Нае..имели меня со своевременным информированием о ситуации с автонастройкой. Оказалось, что она закончилась! Время автонастройки 5,7 суток примерно.
    Вот результаты:
    P: 0,7
    I: 1756
    D: 264
    inF: 18 (входной фильтр)
    CP: 1 (период следования импульсов)
    ramP: On (режим быстрого выхода на уставку)

    Приехал на объект, терморегулятор прекрасно держит уставку 9,0 градусов. НО при этом ТРМ щелкает выходной релюхой каждую секунду! (жалко релюху... суток 5 молотила в таком режиме...).
    Ну, первым делом задрал период следования импульсов до 60 сек. Подождал пару часиков. Уставка держалась на ура.
    Попробовал переходный режим: задал уставку 8,0. Отработал ТРМ... к 8 градусам вплотную подошел... притих... а температура по инерции за следующие часика 2 еще на 0,7 убежала вниз.. В итоге 7,3 градуса! Как говорится, не айс... Такого нам не надоть... потом вроде пошла тенденция на повышение, но долго ждать даже выхода на уставку времени нет...

    Почитал всякие рекомендации.. (температура к этому времени стала 7,5). Отключил режим быстрого выхода на уставку, уменьшил P до 0,5, увеличил I до 2500, задал уставку 7,0. Запускаю ПИД-регулирование. Итог: на уставку регулятор вышел более плавно где-то за 30 минут (даже где-то задумался и допустил небольшое локальное повышение температуры). Но в итоге все равно через пару часов имеем 6,4 градуса... Налицо перерегулирование...

    Думаю, определенное количество охлаждающей жижи в "рубашке" емкости после окончательного перекрытия клапана (когда температура наткнулась таки на уставку) потихоньку продолжала отдавать свой холод в емкость... НО Я ТО ДУМАЛ ЧТО АВТОНАСТРОЙКА ЭТО УЧТЕТ!!! ... а впечатление - что я обманывался...

    Ребята, мысли будут - пишите, с удовольствием почитаю. Особо жду комментов от производителя.

    Всем удач! И заранее Спасибо!
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 01.09.2013 в 23:40.

Похожие темы

  1. Автонастройка ТРМ101
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 14:08
  2. автонастройка и переменные
    от ayforio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:14
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 10:53
  4. трм 210 автонастройка!!!!
    от kolesnikov155 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:49
  5. ТРМ210 подключение нагрузки на 380В
    от Гори_бы_ч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •