Котлы (извините, я о своих, газовых) разжигают с поэтапным автоматическим включением защит. Такие параметры, как давление газа и контроль пламени, включаются в последнюю очередь. Сработать, может только та защита, которая уже включена)) Речь в вопросе шла о проверке срабатывания защит, а принципы построения схем защиты - стандартные, я привёл пример из своей области. Угольных котельных нет в системе газопотребления)) Каждый сам определяет степень полезности ответа.
Хм, наверное правильно будет так и делать. А не с помощью всяких тумблеров, как это в моем случае (ради интереса сегодня посмотрел схемы шита управления котлом- насчитал три варианта отключения защит и два- светозвукой сигнализации, причем отключение сигнализации- это не местный "колхоз", а заложено в проектной документации). Может быть в конкретном случае можно предусмотреть ключ отключения защит (с защитой от несанкционированного переключения)? Например у нас при подключении еще одного котла к сети с уже работающими возможно кратковременное снижение давления или расхода, что может привести к срабатыванию защит.
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
Поправлюсь. Схемой предусмотрено отключение блокировки механизмов (обеспечивает невозможность запуска например дутьевых вентиляторов при остановленном дымососе) для раздельного запуска механизмов при пуске или опробовании, во время работы ключ опечатывается в положении сблокировано. Что касается отключения сигнализации- видимо это сделано для возможности выведения щита для ремонта, т.к. цепи сигнализации со всех ЩУК (щит управления котлом) объединяются на общем щите сигнализации, соответственно- в этих цепях всегда присутствует напряжение, что небезопасно во время ремонта. Расположены эти ключи внутри щита, то есть доступны только ремонтному персоналу. Технологические защиты этими ключами не отключаются (т.е. при аварийных параметрах котел будет остановлен автоматикой, но не будет звукового и светового сигналов), для предотвращения остановки котла от защит на панели щита доступен оператору ключ отключения защит, по идее- после запуска котла в работу он должен опечатываться (только не куском пластилина как у нас). Также на каждом ЩУК есть лампа "аварийный останов" она зажигается при срабатывании любого реле защиты. Трудно сказать насколько имеющиеся схемы соответствуют реальности- проекту более 20 лет, за это время часть приборов либо вовсе демонтированы, либо заменены другими, далеко не все изменения документировались- более или менее соответствуют только части относящиеся к механизмам, по КИПиА нормальной документации нет- все что я нашел, так это монтажную схему подключения ТРМов и таблицу соединений, которая не совсем корректна.
Последний раз редактировалось Lam-Ka; 29.08.2013 в 18:14.
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.