Показано с 1 по 10 из 63

Тема: Проверка сигнализации и защит. Как правильно?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ya_Pavel Посмотреть сообщение
    Процедура «отключения блокировок» мне знакома, но ПБ-12-529-03 требуют:
    5.7.12. Эксплуатация газового оборудования с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом не допускается.
    В котельных, нормативными актами являются: проект, отчеты наладочный организаций, предписания надзорных органов. Искать приключения на свою …у , за разработку и внедрение процедуры «отключения блокировок» ни проектная, ни наладочная организации не торопятся. Котлы останавливают согласно графику или производственной необходимости для профилактических или ремонтных работ (поверка приборов, замена и т.п.)
    Интересно, а как Вы их (котлы) разжигаете-то? Ведь как минимум одна защита сработает (отсутствие пламени)...
    Цитата Сообщение от Ya_Pavel Посмотреть сообщение
    Котельные входят в систему газопотребления.
    А угольные котельные давно там (в системе газопотребления) оказались?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    Интересно, а как Вы их (котлы) разжигаете-то? Ведь как минимум одна защита сработает (отсутствие пламени)...
    А угольные котельные давно там (в системе газопотребления) оказались?
    Котлы (извините, я о своих, газовых) разжигают с поэтапным автоматическим включением защит. Такие параметры, как давление газа и контроль пламени, включаются в последнюю очередь. Сработать, может только та защита, которая уже включена)) Речь в вопросе шла о проверке срабатывания защит, а принципы построения схем защиты - стандартные, я привёл пример из своей области. Угольных котельных нет в системе газопотребления)) Каждый сам определяет степень полезности ответа.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ya_Pavel Посмотреть сообщение
    Котлы... разжигают с поэтапным автоматическим включением защит. Сработать, может только та защита, которая уже включена))
    Хм, наверное правильно будет так и делать. А не с помощью всяких тумблеров, как это в моем случае (ради интереса сегодня посмотрел схемы шита управления котлом- насчитал три варианта отключения защит и два- светозвукой сигнализации, причем отключение сигнализации- это не местный "колхоз", а заложено в проектной документации). Может быть в конкретном случае можно предусмотреть ключ отключения защит (с защитой от несанкционированного переключения)? Например у нас при подключении еще одного котла к сети с уже работающими возможно кратковременное снижение давления или расхода, что может привести к срабатыванию защит.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    ...причем отключение сигнализации- это не местный "колхоз", а заложено в проектной документации)
    Что-то тут не так. Если ведённую по условиям техпроцесса блокировку Закон ещё позволяет при определённых условиях отключить на время до одной смены, то отключение сигнализации не допускается вообще.
    Может быть это делается именно на переходных режимах?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Что-то тут не так. Если ведённую по условиям техпроцесса блокировку Закон ещё позволяет при определённых условиях отключить на время до одной смены, то отключение сигнализации не допускается вообще.
    Может быть это делается именно на переходных режимах?
    Поправлюсь. Схемой предусмотрено отключение блокировки механизмов (обеспечивает невозможность запуска например дутьевых вентиляторов при остановленном дымососе) для раздельного запуска механизмов при пуске или опробовании, во время работы ключ опечатывается в положении сблокировано. Что касается отключения сигнализации- видимо это сделано для возможности выведения щита для ремонта, т.к. цепи сигнализации со всех ЩУК (щит управления котлом) объединяются на общем щите сигнализации, соответственно- в этих цепях всегда присутствует напряжение, что небезопасно во время ремонта. Расположены эти ключи внутри щита, то есть доступны только ремонтному персоналу. Технологические защиты этими ключами не отключаются (т.е. при аварийных параметрах котел будет остановлен автоматикой, но не будет звукового и светового сигналов), для предотвращения остановки котла от защит на панели щита доступен оператору ключ отключения защит, по идее- после запуска котла в работу он должен опечатываться (только не куском пластилина как у нас). Также на каждом ЩУК есть лампа "аварийный останов" она зажигается при срабатывании любого реле защиты. Трудно сказать насколько имеющиеся схемы соответствуют реальности- проекту более 20 лет, за это время часть приборов либо вовсе демонтированы, либо заменены другими, далеко не все изменения документировались- более или менее соответствуют только части относящиеся к механизмам, по КИПиА нормальной документации нет- все что я нашел, так это монтажную схему подключения ТРМов и таблицу соединений, которая не совсем корректна.
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 29.08.2013 в 18:14.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

Похожие темы

  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Как правильно объявить структуру?
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:37
  3. Как правильно пользоватся Callback STOP?
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 07:51
  4. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •