Спасибо за мнение. В моей ситуации, любое мнение ценно!
А как мне поддерживать например 7,5 градусов Цельсия с точностью хотя бы до трети градуса? При OnOff режиме при выходе на уставку после закрытия клапана с охлаждайкой по инерции емкость еще охлаждается на 0,7 - 1,0 градус. Такой разгул нам не нужен. Будет бродить пивное сусло (или как его там). А пивка хочется правильного попить
... подожду до понедельника. Если никак, то поеду пробовать груборассчетные коэффициенты забивать руками...
Вот тут http://www.owen.ru/uploads/re_trm10_1322.pdf на странице 57, а тут http://www.owen.ru/uploads/re_trm10_m_din__1324.pdf на странице 87 есть описание расчета начальных коэффициентов ПИД. Кто-нибудь сталкивался? Может для моего долгого процесса это тоже заранее провальный метод? Может кто-нибудь посоветует более правильный путь нахождения коэффициентов ПИД?
Любые советы принимаются с благодарностью![]()






Ответить с цитированием