  1. #2
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    205

    По умолчанию

    Две точки по давлению+ 1 по уровню?
    Для давления можно использовать ПД 100.
    С уровнем не понятно, если в открытом баке, то можно ПД100-ДГ, или обыкновенные ПД100, подбираете по давлению столба жидкости. Если же уровень требуется измерять в закрытом сосуде (не при атмосферном давлении)- то чаще всего используют дифманометры. Есть у другие способы- от поплавка до ультразвука.
    Вторичным прибором можно использовать любой прибор со стандартным токовым входом, если просто индикация-то, как вариант,- ИТП-11 Не уверен, правда, что на пол-километра будет нормально работать. Возможно потребуется дополнительное преобразование сигнала в месте установки датчиков в какой-то более "дальнобойный" (RS-485 ?), соответственно- на вторичной стороне придется другие приборы ставить.
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 13.08.2013 в 18:20.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 18:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:40
  3. Какое оборудование использовать?
    от KAGATAN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 14:51
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:06
  5. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 21:25