Проблема судя по всему именно в самих МВ110-8А. Сегодня взял новые 8А и 8АС и тестировал как мог. Результаты идентичные для обоих 8А. При протоколе ModBus данные передаются в контроллер неприемлемо медленно. Минимум ~5 сек, в среднем 15-20 сек, бывали случаи и по >100 сек. Отключение датчиков через конфигуратор ситуацию не меняло, с 2-мя датчиками 4..20 мА было то же самое. При это если смотреть через конфигуратор напрямую, то значения обновляются быстрее. Хотя тоже долго, 2 датчика 4..20 мА, время опроса 0,3 сек, минимальное время изменения значения 2 сек, максимально 6 сек, в среднем 4 сек. Немного ситуацию с передачей данных по ModBus улучшило отключение двух МЭ110-1Т. Хотя не сильно заметно, просто время обновления в 5 сек стало проскакивать не в 10% случаев а в 30% (примерно).
При этом опрос тех же датчиков через 8АС по ModBus показал при 1-ом датчике ~0,6 сек с редкими вылетами на 1,5 сек. 4-ех - 1,5 сек обновления всех переменных с редкими вылетами до 3-4 сек. С МЭ110-1Т тоже все хорошо, 0,5-1 сек время обновления переменных по ModBus.
Переход на протокол ОВЕН ситуацию изменил в корне. Проверил только на двух датчиках 4..20 мА, но в основном переменные обновлялись за 0,7 сек.
В общем, надо написать в инструкции к 8А, что б не опрашивали с помощью ModBus Ну или это я умудрился создать уникальные условия где именно этот модуль не работает как надо или еще где-то что-то нагородил.