Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
Разница в скорости между 8А и 8АС здесь - 80раз. (восемьдесят). На одинаковое кол-во включенных входов. Курим РЭ. Но! Это относится к времени обновления показаний входов непосредственно на модулях.

У чела на 8А включены все 8 Ai (4-20) - и цикл обновления показаний на Ai около 3.2с. Собсно опрашивать чаще - нет большого смысла (ниже)). Тоже самое с 8АС - 40мс.
Теперь по модбас.
Шо там с конфигуратором - не знаю, т.к. syslibcom - позволяет следующее:
Из имеющихся протоколов на 8А самый быстрый - мбRTU, и невыходя за период опроса в 3.2с кол-во МВА8 которое можно опрашивать не напрягаясь - штук так 50..60. При этом получая ВСЮ* информацию по ЛЮБОМУ из 400..480 входов (почти пицот). И это - не выходя за пределы цикла ПЛК в 1(одну) мс.

Тоже самое для 8АС - существенно меньше, но всего лишь из-за превышения цикла сетевого опроса над циклом обновления самих входов - чуть меньше 2х штук 8АС (16 входов). С периодом сетевого опроса 40мс.

*ВСЯ информация это : real-значение, int-значение с колвом цифр после точки циклическая метка и статус для МВА8, real-значение, циклическая метка и статус для 8АС.

Плакания про медленные слейвы смешны, если учесть что рулит - мастер. А это вообще-то ПЛК и его конфигуратор.
И как эта информация поможет в решении проблемы?

А насчет времени опроса 8А, я ж указал, что при включенных 2-ух датчиках (через конфигуратор - "Датчик отключен" для 6-ти входов) ситуация не изменилась.