  1. #1

    По умолчанию

    Какая версия конфигуратора у Вас стоит?
    Попробуйте установите последнюю.
    Версия конфигуратора у меня 1.0.0.6, по моему последняя. Скачал с сайта, ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось nagor; 30.07.2008 в 20:16.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    еще раз попробуйте скачать по той же ссылке...

  3. #3

    По умолчанию

    А мне в похожем случае посоветовали посмотреть перемычки внутри модуля. Поставил их как в работающем модуле и все заработало.

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nagor Посмотреть сообщение
    Версия конфигуратора у меня 1.0.0.6, по моему последняя. Скачал с сайта, ничего не изменилось.
    Выкладываю проекты.
    Попробуйте убрать максимальный сетевой таймаут а поработать без него. Уточните, как у Вас установлены перемычки на приборе.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Проверил перемычки, JP3 была замкнута,
    разомкнул и всё заработало. Единственное смутило ,
    что про эту перемычку в техдокументации ни чего не
    сказано, в каком положении она должна находиться.

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nagor Посмотреть сообщение
    Спасибо. Проверил перемычки, JP3 была замкнута,
    разомкнул и всё заработало. Единственное смутило ,
    что про эту перемычку в техдокументации ни чего не
    сказано, в каком положении она должна находиться.
    Перемычка предназначена для суточного прогона и должна была быть снята после прохождения тестирования. В Вашем случае произошла ошибка на производсте. Будем исправляться...