Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
В моём проекте понадобились дополнительные входы сухой контакт, из модулей расширения только МВА8. После программирования МВА8 на сухие контакты, при замыкании контактов, вход изменяет своё значение, а вот при размыкании нет (работает как триггер, который можно сбросить только отключением питания и перезапуском программы). Помогите избавиться от этой проблемы.
Какой режим выбран в параметрах модуля в строке work mode?