Показано с 1 по 10 из 10

Тема: трм 201+ трм 202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо. Насоколько понимаю (даже в продукции вижу) что ТРМ 202 это аналог 2ТРМ1 .. просто с интерфейсом.
    Вообщем необходимо всетаки два ставить трм
    Как я понял ТРМ 202 можно запрограмировать чтобы и управлял по гистерезису котлом.. и с этого же датчика втрое ЛУ2 с большим заданием отключало котел по аварии

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Как я понял ТРМ 202 можно запрограмировать чтобы и управлял по гистерезису котлом.. и с этого же датчика втрое ЛУ2 с большим заданием отключало котел по аварии
    Да, так ТРМ202 можно запрограммировать.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru