  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте. есть такая задача На котле нужно измерять две температуры В котле воды и дымовых газов. В котле нужно регулировать а газов просто индикация.
    Вроде бы подходит ТРМ 202.
    Но вот такая загвоздки:
    1. в котле регулировать можно по двух позиционному принципу (больше меньше релюшкой) А вот как быть с утставкой аварийной ?
    2 если откинуть измерение тем.дымовой трубы, а настроить ЛУ 1 чтобы брал с датчика 1, и ЛУ2 тоже с датчика 1 - тогда первая реле регулирует по утсавке задания а вторая по уставке выше -аварии. И вот если бы еще как то датчик 2 подключить и просто индицировать температуру в дымовых. Чтобы банально сэкономить на приборах.
    Поправьте мои рассуждения или у кого есть какие советы?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Баженов Николай Посмотреть сообщение
    Дмитрий, а не проще ли вместо дублирующего ТРМа поставить Светодиодный индикатор - СМИ2 http://www.owen.ru/catalog/76540788 , связав их по RS-485 ?
    СМИ2 работает только как slave устройство, поэтому или ТРМ202 на 4-м этаже или ставить СМИ1.

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. есть такая задача На котле нужно измерять две температуры В котле воды и дымовых газов. В котле нужно регулировать а газов просто индикация.
    Вроде бы подходит ТРМ 202.
    Но вот такая загвоздки:
    1. в котле регулировать можно по двух позиционному принципу (больше меньше релюшкой) А вот как быть с утставкой аварийной ?
    2 если откинуть измерение тем.дымовой трубы, а настроить ЛУ 1 чтобы брал с датчика 1, и ЛУ2 тоже с датчика 1 - тогда первая реле регулирует по утсавке задания а вторая по уставке выше -аварии. И вот если бы еще как то датчик 2 подключить и просто индицировать температуру в дымовых. Чтобы банально сэкономить на приборах.
    Поправьте мои рассуждения или у кого есть какие советы?
    На ТРМ202 нельзя реализовать данную задачу.
    Дело в том, что режим индикации ТРМ202 следующий:
    diSP-Режим индикации текущих измерений:
    Stat – На индикаторе постоянно отображается входная величина ЛУ1 (переход к ЛУ2 по кнопке «ПРОГ»)
    CYCL – Отображение входной величины ЛУ1 и ЛУ2 сменяется автоматически каждые 6 с.
    bOtH – Одновременное отображение измерений обоих каналов с возможностью перехода к величинам ЛУ1 и ЛУ2.

    Если на логическое устройство 1 и 2 поступает сигнал с первого датчика, то и видеть на индикаторе Вы сможете только первый датчик. Значения со второго не будут отображаться.

    Можно взять 2ТРМ1, в этом приборе сигнал с датчиков на индикацию идет не с логического устройства, а с вычислителя прибора. Но прибор имеет только одни индикатор, поэтому значения на индикаторе будут циклически меняться с вх1 на вх2 .
    2ТРМ1 не имеет интерфейса.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Насоколько понимаю (даже в продукции вижу) что ТРМ 202 это аналог 2ТРМ1 .. просто с интерфейсом.
    Вообщем необходимо всетаки два ставить трм
    Как я понял ТРМ 202 можно запрограмировать чтобы и управлял по гистерезису котлом.. и с этого же датчика втрое ЛУ2 с большим заданием отключало котел по аварии

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Как я понял ТРМ 202 можно запрограмировать чтобы и управлял по гистерезису котлом.. и с этого же датчика втрое ЛУ2 с большим заданием отключало котел по аварии
    Да, так ТРМ202 можно запрограммировать.