В инструкции к прибору нашёл ответ на свой вопрос.
4.3 Настройка выходов Q5-Q8
Типы заказных выходных элементов указаны в таблице 2.4. В среде OWEN Logic они
делятся на два типа: аналоговый (ВЭ «И» и «У») или дискретный (ВЭ «Р», «К», «С» и «Т»).
Информация о типах выхода подключенного прибора можно узнать из диалогового окна
«Прибор»|«Информация…» ПО «OWEN Logic».
Для управления выходным элементом аналогового типа необходимо подавать значение в
формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0.
Пример - для аналогового выхода типа «И» («4…20 мА») при подаче на выход значения
«0,5», выходной ток будет равен 12 мА. Адля аналогового выхода типа «У» (0…10 В) – 5 В.
Предлагаю программу управления проездом по тоннелю с одной полосой движения. На въезде и выезде светофор и шлагбаум. Датчики I1 I2 за 5 метров до шлагбаума I3 I4 на шлагбауме 1, - I5 I6 на шлагбауме 2, а I7 I8 через 5 метров после шлагбаума 2.