здравствуйте, на один из аналоговых выходов ПР114 можно подключить ИТП11 (выход у ПР должен быть 4-20мА).
здравствуйте, на один из аналоговых выходов ПР114 можно подключить ИТП11 (выход у ПР должен быть 4-20мА).
В реальном проекте симулятор не нужен, он нужен только для проверки работоспособности созданной программы без реальных объектов.
Например в этом проекте другие аналоги реальных объектов.
PV - реальный(измеренный) параметр;
SP - уставка параметра;
XP - полоса(зона) пропорциональности;
TI - интегральная составляющая;
td - дифференциальная составляющая;
dt - время квантования(дельта);
Mn - ограничение с низу; := -1
Mx - ограничение с верху. := +1
Остальные параметры зависят от реальных сервоприводов и инерционности объектов регулирования и подбираются на реальном объекте во время ПНР.
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.07.2013 в 18:42.
Посмотрите предыдущий пост я его отредактировал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115556.
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.07.2013 в 19:09.
В инструкции к прибору нашёл ответ на свой вопрос.
4.3 Настройка выходов Q5-Q8
Типы заказных выходных элементов указаны в таблице 2.4. В среде OWEN Logic они
делятся на два типа: аналоговый (ВЭ «И» и «У») или дискретный (ВЭ «Р», «К», «С» и «Т»).
Информация о типах выхода подключенного прибора можно узнать из диалогового окна
«Прибор»|«Информация…» ПО «OWEN Logic».
Для управления выходным элементом аналогового типа необходимо подавать значение в
формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0.
Пример - для аналогового выхода типа «И» («4…20 мА») при подаче на выход значения
«0,5», выходной ток будет равен 12 мА. Адля аналогового выхода типа «У» (0…10 В) – 5 В.
Предлагаю программу управления проездом по тоннелю с одной полосой движения. На въезде и выезде светофор и шлагбаум. Датчики I1 I2 за 5 метров до шлагбаума I3 I4 на шлагбауме 1, - I5 I6 на шлагбауме 2, а I7 I8 через 5 метров после шлагбаума 2.