Здравствуйте,kholonkin.
1) По поводу алармов. 18 числа ожидаем выход нового ядра CDS. Там все это будет. Соответственно с выходом нового ядра мы сделаем прошивки для наших устройств, которые будут поддерживать упомянутый функционал. Думаю это вопрос 1-2 недель, возможно быстрее. Что оно даст:
Мы получили новое(тестовое) ядро от 3S. Версия 3.5.3.4. Улучшения, которые оно дает:
1) Ускорение графики на 100% за счет оптимизации ядра
2) Поддержка OPENGL(дополнительное укорение графики на СПК2хх)
3) Поддержка Alarm Manager - менеджер аварий
4) TRACE - отладка + график без архивации
5) Поддержка CDS 3.5. SP3 Patch 4
Дата выхода прошивки намечена после релиза CDS 3.5 SP3 Patch 4 после 18 июля 2013г.
В Ноябре - Декабре компания 3S обещает выпуск нового ядра . Одно из ожидаемых нововведений:
1) Тренд- график с архивацией
Выход нового ядра намечен одновременно с релизом CoDeSys 3.5 SP4
2) Делать кучу различных клеммников это не удобно, это не практично и это необосновонное удорожание прибора.
Клеммы 220 специально отделены от клемм СОМ2-485 и СОМ3-485. Более того на корпусе нанесено обозначение клемм.
В данном случае ошибиться может только электрик в "классическом" состоянии.





Ответить с цитированием