    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Странно видеть такую бурную дискуссию на эту тему. Есть ГОСТ по безопасности, в котором четко прописано, что надо все исполнительные механизмы переводить в неактивное состояние (останавливать как можно быстрей, если движется) при нажатии на аварийный стоп! Представьте ситуацию подвисания вашего контроллера и включения им всех выходов, что вполне вероятно для любой платформы. Контроллер не работает, все едет, оператор судорожно давит на кнопку-гриб красного цвета и ничего не останавливается - ЖЕСТЬ!
    В стандарте DIN все значительно хуже, там надо использовать для этого специзделия (реле или контроллеры) оранжевого цвета.
    Простое решение.
    Оператор и нажмет на кнопку (в нашем случае повернет кнопку-ключ) которая обесточит полностью щит.

    P.S.
    А если смоделировать другую ситуацию - необходимо экстренно поднять механизм, оператор жмет грибок и механизмы остановились.
    И что делать? Брать монтировки\кувалды\руками раздвигать и поднимать?

    А при рабочем контроллере можно нажать на аварийный стоп, и механизмы сами сделают что задумано в программе.

    P.P.S.
    Мы обсуждаем действия определенного контроллера, на других такого нет (или не встречал).
    А вопросы по ГОСТ и безопасности не относятся к теме

  2. #2

    Angry

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Оператор и нажмет на кнопку (в нашем случае повернет кнопку-ключ) которая обесточит полностью щит.

    P.S.
    А если смоделировать другую ситуацию - необходимо экстренно поднять механизм, оператор жмет грибок и механизмы остановились.
    И что делать? Брать монтировки\кувалды\руками раздвигать и поднимать?

    А при рабочем контроллере можно нажать на аварийный стоп, и механизмы сами сделают что задумано в программе.

    P.P.S.
    Мы обсуждаем действия определенного контроллера, на других такого нет (или не встречал).
    А вопросы по ГОСТ и безопасности не относятся к теме
    Ну да, ключик он повернет, когда у него руки зажаты в гидравлическом прессе! В этом случае ему надо нажать на аварийник свободной ногой, что должно быть предусмотрено, при этом гидравлика должна открыть пресс, но не при посредстве управляющего контроллера, а при помощи реле (или контроллера) безопасности и отдельного аварийного распределителя, после чего сама аварийная схема все обесточит! Только так, никак иначе.
    Типичная ошибка начинающих проектировщиков оборудования.
    Может быть вопросы безопасности и не относятся к теме, но вздрыгивание выходов при незапущенной рабочей программе не есть большая проблема при грамотном проектировании электрооборудования. Смотри схему выше.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Ну да, ключик он повернет, когда у него руки зажаты в гидравлическом прессе! В этом случае ему надо нажать на аварийник свободной ногой, что должно быть предусмотрено, при этом гидравлика должна открыть пресс, но не при посредстве управляющего контроллера, а при помощи реле (или контроллера) безопасности и отдельного аварийного распределителя, после чего сама аварийная схема все обесточит!
    Где в Вашей схеме Контроллер безопасности и отдельный аварийный распределитель?
    Вы читайте, пожалуйста, внимательнее.
    Ключ - обесточивает весь пульт, и выполняет действия аналогичные Вашей схеме.
    А кнопка-грибок (которую человек, со раздробленными руками должен нажимать ногой) - как раз таки и поднимет механизмы.

    P.S.
    И не надо флудить в этой теме, пожалуйста.

Похожие темы

  1. Проблемы с ПЛК 110-30-М
    от isvlad в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 09:31
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:42
  3. Хочу купить ПЛК 110 – 220 – 30 – РМ
    от bango в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 09:09
  4. МВА8 входы: короткое замыкание
    от Sunnytommi в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •