Доброго всем времени суток.

Всплыла одна неприятная особеность:
При включении щита,2 раза происходит замыкание контактов Fast DO (1-4 выходы).

БП используются внешний.
Реле - твердотельные.

Судя по схеме на стр 61 руководства, ситуация вроде имеет место быть.

Как обойти?
Программно я так понимаю не обойти - ибо происходит это все до полной загрузки контроллера.
Есть мысль поставить реле от выхода 24в ПЛК, для включения остальных реле.

Может есть другой способ?

Заранее извиняюсь если тема много раз поднималась, пробовал искать по форуму - не нашел.