Перезалил по новой.
К сожалению для АВР 2 ввода, межсекционный, ДГУ на мотор приводах нет ПР на 16 входов и 10 выходов, приходится для АВР использовать Zelio Logic соответствующий, использование ПЛК 110 несколько дороже по цене.
Для мотор приводов Шнайдер необходимо отдельные управляющие сигналы на включение и отключение. отсюда и такое количество выходов. 1 ввод (2 выхода), 2 ввод (2 выхода), секционный (2 выхода), дгу (2 выхода), запуск дгу, ошибка дгу.
Уже не говорю про контроль всех аппаратов по ошибкам и управление.
На мотор приводах должно быть постоянное питание, в схеме организуется оперативное питание от разных вводов. Любое пропадание питания производит перезапуск ПР, необходимо контролировать данный момент.
Интересно, планируется ли ПР от ОВЕН с таким количеством входов и выходов ? ну и с ценником менее 6-6,5 тысяч ?
Так для ПР модули расширения входов выходов есть вроде как.
Два ПР 8/4 все равно мало, а два ПР 12/8 или 12/8+8/4 стоят дороже одного ZL, чтобы два ПР соеденить ведь необходимы еще модули связи...
А писать программу с разделением на два ПР нет смысла из-за небольшой разницы в цене... ибо 16/10 ZL стоит 9874 розничная цена
Я имел ввиду 2 ПР114 с буковкой У (букву К надо заказывать ) стоят по 4800 итого 9600 за 22входа и 14выходов ( 2 входа \выхода отданы для связи) .Правда выходная частота не более 70гц (15мс на бит) ,но это больше и надежней чем на реле. Писать программу не нужно ,его (проект) нужно рисовать(за часок) ..зато один сгорит ,второй еще будет работать .Да, ни каких модулей связи ,только пара проводов.
Последний раз редактировалось rovki; 24.06.2013 в 23:11.
электронщик до мозга костей и не только
и как вы себе представляете работу АВР при одном сгоревшем ПР ? вот до переключения в ручной режим, ночью например ?
Тогда уж лучше какой-нить ПЛК взять с модулем ввода/вывода.
так, для сведения, автомат включен, сгорает один, второй возьмет и врубит другой автомат при невыключенном другом и бабах...![]()
Последний раз редактировалось melky; 24.06.2013 в 23:31.