К сожалению для АВР 2 ввода, межсекционный, ДГУ на мотор приводах нет ПР на 16 входов и 10 выходов, приходится для АВР использовать Zelio Logic соответствующий, использование ПЛК 110 несколько дороже по цене.

Для мотор приводов Шнайдер необходимо отдельные управляющие сигналы на включение и отключение. отсюда и такое количество выходов. 1 ввод (2 выхода), 2 ввод (2 выхода), секционный (2 выхода), дгу (2 выхода), запуск дгу, ошибка дгу.
Уже не говорю про контроль всех аппаратов по ошибкам и управление.

На мотор приводах должно быть постоянное питание, в схеме организуется оперативное питание от разных вводов. Любое пропадание питания производит перезапуск ПР, необходимо контролировать данный момент.

Интересно, планируется ли ПР от ОВЕН с таким количеством входов и выходов ? ну и с ценником менее 6-6,5 тысяч ?