Цитата Сообщение от Сергей_SPB Посмотреть сообщение
датчик импортного производства и информации о нем крайне мало, сейчас такие девайсы и не выпускаются))) : выходное напряжение от 0 до 10 В постоянное, 5 кОм, питается датчик от 24 В ( Millipore CDL-21S06 Capacitance Diaphragm Gauge Manometer 0-100Torr Pressure). Мой контроллер ОВЕН ПЛК160-24.У-L, то есть универсальные входы, питание 24 В, ограничение памяти.
Столкнулся с аналогичной проблеммой. Акк. меряю - нормально, подключаю зарядку 5в(импульсная!) -10в прибором на контроллере. Все дело в источнике питания датчика. В импульсных как правило, нет транс-й развязки с 230в по 0. Таким образом спалили МОХ-у -заменили родной(с развязкой) блок питания на импульсный с зарядкой Акб и при монтаже перепутали полярность. При родном ИП- нет пр-м, а при ИИП без развязки на 0 по высокой все что угодно. Решение - поставили развязывающий транс 230\230 перед ИИП (маломощный купить -проблемма - заказывал)