Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
IMG_20130613_174700-2.jpgIMG_20130613_174625-3.jpg

Не соглашусь.В ПЛК100 с этим не было проблем.А в ПЛК110 "СТОП" тумбером отрабатывается некорректно.Boot проект не
восстанавливает из флэш. После запуска контроллера в режиме рубильника "СТОП" и подключении к ПЛК ,пишет ,что программы в ПЛК нет и предлагает загрузить прогу заново.Конечно же,предварительно обязательно делаю "create boot project".Добавлю: в режиме "работа" нельзя второй раз создать загрузочный проект, начинает ругаться,пока не перезапитаешь.В очередной раз предлагаю отказаться от аппаратного стопа,старта,ресета.
Т.к. они и при эксплуатации всем нервы попортят.Точно!
Вы запретили ПЛК загружать проект при старте - он и говорит что его нет. Если выставить тумблер в вкл и перезапустить питание - проект запустится.

Про сообщения "невозможно загрузить проект" - мы не ставили высокий приоритет на обмен файлами между средой разработки и ПЛК, поэтому возможны иногда сбои в момент загрузки/чтения какого-либо файла. Просто повторить.