Страница 29 из 121 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1207

Тема: Обновленный ПЛК110?

  1. #281

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Сброс - при удержании в нижнем положениии более 5 секунд.Т.е. если на него что-то свалится или мышь будет подтягиваться на рычаге , то завод остановится А вот в режиме рычага СТОП начинаются непонятные проблемы с загрузочным проектом. Лампочка "работа" живёт своей жизнью, она после включения всегда горит, в не зависимости от состояния программы.
    В режиме стоп при включении ПЛК загрузочный проект не грузится, что логично.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Если на разъёме написано Debug - не верьте, это RS232 - Debug с другой стороны.
    Если все ок (кабель и настройки порта), то при вставленной перемычке при включении питания ПЛК выдаёт BOOTME
    Без перемычки - лог загрузки или BOOTME если флеш совсем пустая.
    Дайте распиновку разъемов и кабелей.
    Выложите в шапке актуальные версии прошивки и таргетов.
    Спасибо!

  3. #283
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Если на разъёме написано Debug - не верьте, это RS232 - Debug с другой стороны.
    Если все ок (кабель и настройки порта), то при вставленной перемычке при включении питания ПЛК выдаёт BOOTME
    Без перемычки - лог загрузки или BOOTME если флеш совсем пустая.
    Да , проверил уже и другой порт.Там тишина.
    Остался еще один вопрос ?.. Распиновка на коннекторе RJ45 правильная или тоже "Зеркальная".

  4. #284

    По умолчанию

    IMG_20130613_174700-2.jpgIMG_20130613_174625-3.jpg
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В режиме стоп при включении ПЛК загрузочный проект не грузится, что логично.
    Не соглашусь.В ПЛК100 с этим не было проблем.А в ПЛК110 "СТОП" тумбером отрабатывается некорректно.Boot проект не
    восстанавливает из флэш. После запуска контроллера в режиме рубильника "СТОП" и подключении к ПЛК ,пишет ,что программы в ПЛК нет и предлагает загрузить прогу заново.Конечно же,предварительно обязательно делаю "create boot project".Добавлю: в режиме "работа" нельзя второй раз создать загрузочный проект, начинает ругаться,пока не перезапитаешь.В очередной раз предлагаю отказаться от аппаратного стопа,старта,ресета.
    Т.к. они и при эксплуатации всем нервы попортят.Точно!
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 17.06.2013 в 22:11. Причина: добавление фото

  5. #285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Да , проверил уже и другой порт.Там тишина.
    Остался еще один вопрос ?.. Распиновка на коннекторе RJ45 правильная или тоже "Зеркальная".
    На кабеле надпись КС-14, схему не менял.Вид экрана после прошивки в файле. REM: странное ограничение на размер файла в 1мБайт.
    Теперь все вынуждены ужимать файлы? Странное ограничение.Может его убрать? IMG_20130611_124306-5.jpg

  6. #286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    IMG_20130613_174700-2.jpgIMG_20130613_174625-3.jpg

    Не соглашусь.В ПЛК100 с этим не было проблем.А в ПЛК110 "СТОП" тумбером отрабатывается некорректно.Boot проект не
    восстанавливает из флэш. После запуска контроллера в режиме рубильника "СТОП" и подключении к ПЛК ,пишет ,что программы в ПЛК нет и предлагает загрузить прогу заново.Конечно же,предварительно обязательно делаю "create boot project".Добавлю: в режиме "работа" нельзя второй раз создать загрузочный проект, начинает ругаться,пока не перезапитаешь.В очередной раз предлагаю отказаться от аппаратного стопа,старта,ресета.
    Т.к. они и при эксплуатации всем нервы попортят.Точно!
    Вы запретили ПЛК загружать проект при старте - он и говорит что его нет. Если выставить тумблер в вкл и перезапустить питание - проект запустится.

    Про сообщения "невозможно загрузить проект" - мы не ставили высокий приоритет на обмен файлами между средой разработки и ПЛК, поэтому возможны иногда сбои в момент загрузки/чтения какого-либо файла. Просто повторить.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #287

    По умолчанию

    Это ограничение для нас. Если понадобится, мы же его и уберем Пользовательских файлов не касается ну никак
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #288

    По умолчанию

    Выложил файлы Target и пр. в первом посте.

  9. #289

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Про сообщения "невозможно загрузить проект" - мы не ставили высокий приоритет на обмен файлами между средой разработки и ПЛК, поэтому возможны иногда сбои в момент загрузки/чтения какого-либо файла. Просто повторить.
    К сожалению повторная запись не помогает,пытаться записать можно до бесконечности, не запишется.Пока не выключишь питание ПЛК и вновь не включишь.Думаю дело не в приоритете,ведь первый раз всегда пишется успешно, а в чём-то другом.

  10. #290

    По умолчанию

    НОМЕР ТЕСТА :ЕТ201306181908. ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ. Обновлённый ПЛК110-32К.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    1.Препутаны контакты на колодке.DO1 и DO2 поменяны местами.

    2.Сигналы на 4-х быстрых выходах сделаны с инверсией.

    3.В конфигурации ПЛК выходов 20шт, реально 14шт.

    4.Без паспорта со схемой, не подключиться к контактам, нужна грамотная маркировка.

    5.Контакты удобнее,чем в ПЛК100.Можно зажать два наконечника.Но винтики
    легко потерять,если открутить немного больше.Желательно или длину добавить,
    или ограничитель.

    6.Невозможно произвести замер сигнала на выходах.Надо обязательно запитывать
    выходы через резисторы к +24В.Т.е. все выходы типа открытый коллектор.
    Может резисторы внутрь поставить.Неудобно с отрицательной логикой.Лучше уж
    сделать возможность выбора типа выходов PNP или NPN. Если сравнивать с ПЛК100,
    то там гораздо удобнее и понятнее:TRUE соответствует +24В,дополнительных
    резисторов не надо.

    7.Жуткое время фронта на обычных выходах = 500мкСек.

    IMG_20130616_152515_SMALL.jpg

    С этим надо что-то делать! В ПЛК100 с фронтами проблем не было.

    В то же время, на быстрых выходах время фронта = 3мкСек.Замеры проводились при
    подключении дискретного выхода к дискретному входу.

    8.Индикаторы красного цвета.Уместнее использовать зелёный.А то,сплошные "тревожные"
    цвета в штатных ситуациях.

Страница 29 из 121 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •