  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Запросы уходят, устройство отвечает. Те что идут из Скады в контроллер проходят нормально, те что должны считыватся с контроллера имеют признак "BAD".
    Пришлите лог обмена. Отключите "Узел 1" (чтобы его запросы не попадали в лог), в свойствах сервера включите запись журнала и всех действий. Запустите режим исполнения, разорвите связь и восстановите снова. Лог пишется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Какая у вас версия OPC сервера?

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    А можно по подробнее о "Реинициализация узла при ошибке". Что она даст ?
    При ошибке порт закроется, а потом будет открыт снова.
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Пришлите лог обмена. Отключите "Узел 1" (чтобы его запросы не попадали в лог), в свойствах сервера включите запись журнала и всех действий. Запустите режим исполнения, разорвите связь и восстановите снова. Лог пишется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Какая у вас версия OPC сервера?
    Хорошо. Сделаем.

    Версия : Demo 32 build (2.0.0.1)
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение

    Версия : Demo 32 build (2.0.0.1)
    2.0.0.1 или 2.0.0.11?
    Если 2.0.0.1 - то это старая версия, попробуйте установить текущую
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  2. Modbus Universal MasterOPC+ПЛК100
    от Адлан в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 07:09
  3. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  4. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 19:19
  5. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •