  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Ничего ...Полный ноль.
    В гипертерминале - ноль .(Проверял на исправной 100ке лог идет).

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Ситуация исправима...Было подобное после перепрошивки ПЛК110 через UPDATE CORE без установленной перемычки
    на XP2 в нужном месте. Не сразу просёк что XP2 не один в ПЛК.
    Лекарство: в bat файле поставить требуемый COM порт,выключить ПЛК,поставить перемычку XP2,подключить шнур к DEBUG, запустить bat, дождаться окончания прошивки, выключить питание,включить питание,выключить питание, снять перемычку,включить питание,formatFFS. Может какие-то пункты и лишние,но ПЛК вновь начал работать.
    Это тоже не помогло .
    Очень интересная лабораторка.
    На фото - перемычки есть куда ставить.DD1 - походу процессор , ощутимо греется .
    З.Ы Совсем забыл - шнурок тоже проверил.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sergey666; 15.06.2013 в 11:56.

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5