    Ничего ...Полный ноль.
    В гипертерминале - ноль .(Проверял на исправной 100ке лог идет).

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Ситуация исправима...Было подобное после перепрошивки ПЛК110 через UPDATE CORE без установленной перемычки
    на XP2 в нужном месте. Не сразу просёк что XP2 не один в ПЛК.
    Лекарство: в bat файле поставить требуемый COM порт,выключить ПЛК,поставить перемычку XP2,подключить шнур к DEBUG, запустить bat, дождаться окончания прошивки, выключить питание,включить питание,выключить питание, снять перемычку,включить питание,formatFFS. Может какие-то пункты и лишние,но ПЛК вновь начал работать.
    Это тоже не помогло .
    Очень интересная лабораторка.
    На фото - перемычки есть куда ставить.DD1 - походу процессор , ощутимо греется .
    З.Ы Совсем забыл - шнурок тоже проверил.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sergey666; 15.06.2013 в 11:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ничего ...Полный ноль.
    В гипертерминале - ноль .(Проверял на исправной 100ке лог идет).



    Это тоже не помогло .
    Очень интересная лабораторка.
    На фото - перемычки есть куда ставить.DD1 - походу процессор , ощутимо греется .
    З.Ы Совсем забыл - шнурок тоже проверил.
    Хорошо ,что сделали фотографию.
    Чуть позже скажу, почему не удалось прошить.

  3. #3

    По умолчанию

    Разъёмом DEBUG является нижнее гнездо рядом с динамиком, к нему необходимо подключаться.Видимо в опытных экземплярах временное несоответствие.
    Рычаг лучше всегда держать в верхнем положении, в среднем положении он странным образом влияет на работу ПЛК, даже не смотря на то,что подключен BUTTON.Так и не понятно смогут ли разработчики решиться и отказаться от этого странного стопа и сброса,я предлагал из него сделать просто логический вход (вверх TOGLE фиксируемый ,а вниз TAP),т.к. на данный момент нет возможности отключить ненужные стоп и ресет 5 сек. В ПЛК конфигурации он присутствует как Special Input. Button его дублирует,но режим СТОП не отключает.
    Ещё, никак не получается запустить трассировку .

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Разъёмом DEBUG является нижнее гнездо рядом с динамиком, к нему необходимо подключаться.Видимо в опытных экземплярах временное несоответствие.
    Рычаг лучше всегда держать в верхнем положении, в среднем положении он странным образом влияет на работу ПЛК, даже не смотря на то,что подключен BUTTON.Так и не понятно смогут ли разработчики решиться и отказаться от этого странного стопа и сброса,я предлагал из него сделать просто логический вход (вверх TOGLE фиксируемый ,а вниз TAP),т.к. на данный момент нет возможности отключить ненужные стоп и ресет 5 сек. В ПЛК конфигурации он присутствует как Special Input. Button его дублирует,но режим СТОП не отключает.
    Ещё, никак не получается запустить трассировку .
    Да , такие дебри , партизана встретил - думал цэ видьмедь.
    Там на плате , над разьемами , маркировка :
    Debug
    Ethernet
    Rs232
    Переключатель - не понял как вообще он влияет на работу ПЛК - только спец.вход и все , даже "Сброс" не работает . Но он "Сброс" - вообще не нужен,на 100м семействе без него - никак , хотя-бы для подмены файлов "Ретайн".

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Да , такие дебри , партизана встретил - думал цэ видьмедь.
    Там на плате , над разьемами , маркировка :
    Debug
    Ethernet
    Rs232
    Переключатель - не понял как вообще он влияет на работу ПЛК - только спец.вход и все , даже "Сброс" не работает . Но он "Сброс" - вообще не нужен,на 100м семействе без него - никак , хотя-бы для подмены файлов "Ретайн".
    Сброс - при удержании в нижнем положениии более 5 секунд.Т.е. если на него что-то свалится или мышь будет подтягиваться на рычаге , то завод остановится А вот в режиме рычага СТОП начинаются непонятные проблемы с загрузочным проектом. Лампочка "работа" живёт своей жизнью, она после включения всегда горит, в не зависимости от состояния программы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Неееет...
    Мыш , попытается перепрошить ПЛКшку через Debug и... повесится на переключателе от огорчения!!! Ржу не могу.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Не смотря на все старания - ноль...
    Видимо что-то ... Х.З вариантов много - у меня предположение процессор в цикле висит при загрузке операционки .
    У кого есть какие предложения , пока девайс разобран .
    Принимаются любые - ему хуже не будет.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 17.06.2013 в 08:30.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Сброс - при удержании в нижнем положениии более 5 секунд.Т.е. если на него что-то свалится или мышь будет подтягиваться на рычаге , то завод остановится А вот в режиме рычага СТОП начинаются непонятные проблемы с загрузочным проектом. Лампочка "работа" живёт своей жизнью, она после включения всегда горит, в не зависимости от состояния программы.
    В режиме стоп при включении ПЛК загрузочный проект не грузится, что логично.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9

    По умолчанию

    IMG_20130613_174700-2.jpgIMG_20130613_174625-3.jpg
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В режиме стоп при включении ПЛК загрузочный проект не грузится, что логично.
    Не соглашусь.В ПЛК100 с этим не было проблем.А в ПЛК110 "СТОП" тумбером отрабатывается некорректно.Boot проект не
    восстанавливает из флэш. После запуска контроллера в режиме рубильника "СТОП" и подключении к ПЛК ,пишет ,что программы в ПЛК нет и предлагает загрузить прогу заново.Конечно же,предварительно обязательно делаю "create boot project".Добавлю: в режиме "работа" нельзя второй раз создать загрузочный проект, начинает ругаться,пока не перезапитаешь.В очередной раз предлагаю отказаться от аппаратного стопа,старта,ресета.
    Т.к. они и при эксплуатации всем нервы попортят.Точно!
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 17.06.2013 в 22:11. Причина: добавление фото