В четверг выложим примеры настроек для ПР114 для передачи Float в Lectus, ИП320 и СП270.
P.S. порядок следования как битов так байтов в Floate можно настроить в самом ПР и тем самым подстроиться под конкретного мастера.
Извиняйте, забылся.
Привёл в ПР114 сетевые входы выходы в порядок (а то такой бардак был и некоторым образом мешал), разобрался с 485, стоп биты и четность согласовал с СП270 и у ней поставил галку поменять WORD. вот вроде и всё. только врёт немного ( в основном когда показание в минусе).
Последний раз редактировалось kukla100; 14.06.2013 в 03:53.