Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Подключение аналоговых входов 4-20ма

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Поскольку РЭ пишется на КОНКРЕТНЫЙ приёмник аналогового сигнала. а не на всё многообразие существующих приборов (не только датчиков, кстати), то по-другому просто и быть не может.
    Вся необходимая для подключения любого прибора с выходом 4-20 мА информация в схеме из РЭ уже содержится:
    - вход пассивный (т.е. не в состоянии запитать токовую петлю);
    - вход рассчитан на приём постоянного напряжения до 1 В (требуется внешний резистор 49,9 Ом).
    Больше ничего и не надо.

    PS Для ПР114 величина шунтирующего резистора указывается при конфигурировании в параметрах, однако не должна превышать 400 Ом.
    В руководстве по эксплуатации, в разделе примеры подключения датчиков (в том числе и тока) ко входу прибора, надо не теорию давать, а конкретные схемы подключний, кстати их не так уж и много.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    В руководстве по эксплуатации, в разделе примеры подключения датчиков (в том числе и тока) ко входу прибора, надо не теорию давать, а конкретные схемы подключний, кстати их не так уж и много.
    Возможно сейчас Вы правы. И вариантов не так много, и теорию в институте надо было изучать.
    Жаль только, что предложенный Вами вариант схемы неприемлем.

    Знаете загадку про трёх самых опасных людей в АСУ ТП?
    Это:
    - электронщик со своей программой;
    - программист с паяльником
    - начальник с новой идеей.

    Вспомним и о "бритве Оккама" - «Не следует множить сущее без необходимости»
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 12.06.2013 в 21:27.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Возможно сейчас Вы правы. И вариантов не так много, и теорию в институте надо было изучать.
    Жаль только, что предложенный Вами вариант схемы неприемлем.

    Знаете загадку про трёх самых опасных людей в АСУ ТП?
    Это:
    - электронщик со своей программой;
    - программист с паяльником
    - начальник с новой идеей.

    Вспомним и о "бритве Оккама" - «Не следует множить сущее без необходимости»
    Предложите свои варианты, я на своём варианте не настаиваю, я указал на несоответствие схемы подключения приведённой в руководстве, действительности.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    ...я указал на несоответствие схемы подключения приведённой в руководстве, действительности.
    Да поймите же, наконец, Василий, и "несоответствие действительности" только кажущееся, и информация в РЭ на самом деле полная.
    Разумеется, можно идти и путём фирмы Ален-Брэдли, которая в своё время выпускала руководства на свою продукцию чуть ли не в стиле комиксов с обилием реалистичных картинок, понятных канадскому фермеру...
    НО!
    Во-первых, это был временнОй этап популяризации промышленной автоматики как таковой, а во-вторых, это продукция совершенно иного ценового диапазона.
    Так всегда бывает: не хочешь думать - плати, хочешь по-дешевле - думай сам, т.к. ол-инклюзив дешевым быть не может.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.06.2013 в 14:47.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Возможно сейчас Вы правы. И вариантов не так много, и теорию в институте надо было изучать.
    Жаль только, что предложенный Вами вариант схемы неприемлем.

    Знаете загадку про трёх самых опасных людей в АСУ ТП?
    Это:
    - электронщик со своей программой;
    - программист с паяльником
    - начальник с новой идеей.

    Вспомним и о "бритве Оккама" - «Не следует множить сущее без необходимости»
    Очень интересная дискуссия. Если человек прав, так и надо это признать и дополнить описания, если не прав, то показать - почему. А причем здесь загадки из аресенала детского сада? И бритвой этой было зарезано немало правильных мыслей.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Если человек прав, так и надо это признать и дополнить описания, если не прав, то показать - почему.
    Повторюсь - РЭ пишется на КОНКРЕТНЫЙ ПРИЁМНИК сигнала 4-20 мА.
    И этот конкретный приёмник описан во всей полноте.
    Описать в же таком РЭ все мыслимые ПЕРЕДАТЧИКИ сигнала 4-20 мА и способы их подключения, особенно к источнику питания, во-первых невозможно, а во-вторых ненужно.

    Насчёт "почему", Михаил Иванович, у меня только догадки - может ТОЭ прогуливал?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.06.2013 в 14:51.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Повторюсь - РЭ пишется на КОНКРЕТНЫЙ ПРИЁМНИК сигнала 4-20 мА.
    И этот конкретный приёмник описан во всей полноте.
    Описать в же таком РЭ все мыслимые ПЕРЕДАТЧИКИ сигнала 4-20 мА и способы их подключения, особенно к источнику питания, во-первых невозможно, а во-вторых ненужно.

    Насчёт "почему", Михаил Иванович, у меня только догадки - может ТОЭ прогуливал?
    А что вы скажете на это.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Подключение датчиков к аналоговым входам.JPG 
Просмотров:	1212 
Размер:	47.0 Кб 
ID:	9245  

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 19:56
  2. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:29
  3. Программировние аналоговых входов
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
  4. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46
  5. Настройка аналоговых входов с ИП320
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •