    Блок АВР 1.jpgБлок АВР.jpg
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Вопрос: а что за решения с автозапуском? Это промышленное решение? Сколько стоит? Какие функции? И зачем отдельная запитка? Это делаетс я на перекидных контактах, как стандартный АВР...
    Для чистого АВР применять ПР нет смысла. Сейчас существует достаточное количество специализированных реле именно для систем с АВР с ценой ниже чем ПР.
    А вот когда требуется переключение на генератор, тогда да, можно и ПР применить. Из плюсов, что можно применять с любыми генераторами с минимальным вмешательством в их схему.
    Логика работы:
    1. Пропало напряжение на основном вводе
    2. ПР дает команду на включение стартера генератора (1-6 с).
    3. Если генератор не запустился, попытка повторяется. Всего три попытки. Потом блок включает аварийный сигнал.
    4. После запуска генератора ему дается время поработать на холостых оборотах, для прогрева двигателя (время выставляется по паспорту генератора). Если сразу дать нагрузку, двигатель может заглохнуть.
    5. После прогрева двигателя, происходит переключение питания объекта от генератора.
    6. После появления напряжения на основном вводе, объект 3-4 минуты продолжает питаться от генератора. Так как могут быть скачки напряжения и включения – отключения напряжения.
    7. Если напряжение на вводе нормальное в течении 3-4 минут, объект переключается на основной ввод. И через минуту глушится генератор.

    Вот на время когда напряжения в сети уже нет, а генератор еще не в рабочем режиме или прогревается и требуется отдельная запитка ПР.

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Для реализации автозапуска обычного , бытового,генератора - надо схему пуска реализовать (На ПРке).Но ПРку надо от чего-то запитывать.(Аккумуляторы 24в , бесперебойник ).
    Мы первоначально думали делать на ПР110-24 с аккумуляторами, но тут сразу встал вопрос с контролем заряда аккумуляторов. По этому поставили ПР110-220 и стандартный бесперебойник. Да и контакторов с катушками ~ 220 В как грязи, а вот с катушками на =24 В ещё поискать надо, или под заказ.
    Последний раз редактировалось smk1635; 12.06.2013 в 12:09.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Похожие темы

  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •