Алексей Геннадьевич установка 2-х БП, как выше написали
БП можно ставить и 1, тогда оперативное питание будет заводиться на БП, БП должен быть импульсным. Если ваши БП сбрасываются по питанию при переключении реле, тогда да, два БП. Импульсник сбрасываться не будет.
Разве что для отказоустойчивости ставить 2 БП
В курсе. Поэтому и спрашиваю. Ибо не имею схемы вводной цепи, про что и написал.
Алексей Геннадьевич какие окислы ? в релейных схемах АВР стоит куча реле и все работает годами....
Если их регулярно обслуживают - да.
Алексей Геннадьевич кого обслуживают ? реле ? типа вскрывают и чистят контакты ? ооооооооо, покажите где так делают, хочется посмотреть![]()
простите что может не в тему как собрать авр на одних пускателях или при использовании реле занаю, тут проблем нет но время переключения очень большое отрубаются потребители, встала потребность в переключении потребителей по примеру как в бесперебойниках, да я понимаю что надо следить за резервным входом и все такое но скажите возможно ли организовать такое переключение используя плк или програмируемое реле. Да поставить бесперебоник на конечных потребителей тоже не вариант награмождение ситсемы и не всегда получается что это выгодно. Если не в тему то простите. За ранее благодарен. Да еще раз повторюсь понятно что надо отслеживать входящие линии и все такое просто не могу понять по какому принципу работает бесперебойник и можно ли что то подобное организовать в виде АВР
farik на плк вряли, они ограничены возможностями входов (как правило из-за групировки входов по напряжению).
Надо не просто следить за входами, необходимо чтобы они были идеально синхронизированы.
Мощность потребителей большая ? существуют симисторные АВР, но требуют так же, чтобы ввода были синхронизированы между собой, иначе бадабум.