Последний раз редактировалось smk1635; 27.05.2013 в 20:06.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
У Вас большая нагрузка на ПЛК.
Поставьте ПЧ на любой RS485. Видимо придется снизить скорость, но куда деваться.
Замените Изернет на RS232. если расстояние большое, то можно поставить радиомодем. Или используйте преобразователь RS232-Изернет.
Увеличьте время цикла ПЛК
Создайте в ПЛК функцию max. К ней подключите переменную из модуля статистики, показывающую время цикла. Дайте поработать.
По полученному значению+еще 5мс, задайте время цикла.
будет работать стабильнее.
Последний раз редактировалось lara197a; 27.05.2013 в 20:46.
Как вариант, взять в Овен новый ПЛК110. У него эта проблема решена.
Если нужны будут модемы, можете обращаться в личку. У меня есть отработанный вариант.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Может ,банальные помехи?
электронщик до мозга костей и не только
нет, нужен ПЛК, который совсем новый.
Модемы работать будут. Я ставил в таких условиях и даже жеще.
Я за свои слова отвечаю. Все пробивает.
Да нет уже времени на закупку нового оборудования.
Позвонили сегодня вечером, сказали завтра ещё день дают на наладку.
Спасибо что откликнулись на просьбу.
Пойду доставать бубен, ритмичная музыка где то на ноутбуке была.
Поеду завтра танцевать вокруг контроллера.![]()
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)