Цитата Сообщение от Vladimir33 Посмотреть сообщение
Не зависит от нагрева, не зависит от времени работы, от постукивания. Зависает только во время работы(конвейер, поджиг, подача теста включены), когда на прибор приходят все сигналы и импульсы(имп. для замера температуры с пирометра с конвейера, имп. подачи теста).
Плата выполнена хорошо, качественно. Непропай врядли быть может. Сегодня сдох вход импульса с конвеера. На него тупо, через релюшку подавалось +24В. Блок питания стоит СИМЕНС. Релюшка клацала от концевика на конвеере. По идее оттуда ничего смертельного прийти не могло. Пришлось переключить"ITemp" в программе на другой вход.
В понедельник буду разбирать прибор, заодно просмотрю все провода и наводки на них. Если не забуду осциллограф.
Но мне кажется , всё-таки проблема где-то в программе.
Симптомы сильно похожи на действие коммутационных помех, возникающих при размыкании внутренних реле ПЛК, если они управляют катушками пускателей или реле. Ни чего не сказано какая нагрузка у них. Какие схемотехнические решения по подавлению перенапряжения на контактах выходных реле. Есть ли RC цепочки параллельно катушкам пускателей, если конечно ПЛК управляет вкл/откл пускателей.
Как правило зависание устройства от действия коммутационных помех возникает именно случайным образом.