Показано с 1 по 10 из 31

Тема: ПЛК-73 виснет.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вас не смущает, что может быть элементарный не пропай и в соответствии с "природой" от нагрева контакт может отходить в любое случайное время
    Не зависит от нагрева, не зависит от времени работы, от постукивания. Зависает только во время работы(конвейер, поджиг, подача теста включены), когда на прибор приходят все сигналы и импульсы(имп. для замера температуры с пирометра с конвейера, имп. подачи теста).
    Плата выполнена хорошо, качественно. Непропай врядли быть может. Сегодня сдох вход импульса с конвеера. На него тупо, через релюшку подавалось +24В. Блок питания стоит СИМЕНС. Релюшка клацала от концевика на конвеере. По идее оттуда ничего смертельного прийти не могло. Пришлось переключить"ITemp" в программе на другой вход.
    В понедельник буду разбирать прибор, заодно просмотрю все провода и наводки на них. Если не забуду осциллограф.
    Но мне кажется , всё-таки проблема где-то в программе.
    Последний раз редактировалось Vladimir33; 17.05.2013 в 22:59.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir33 Посмотреть сообщение
    Не зависит от нагрева, не зависит от времени работы, от постукивания. Зависает только во время работы(конвейер, поджиг, подача теста включены), когда на прибор приходят все сигналы и импульсы(имп. для замера температуры с пирометра с конвейера, имп. подачи теста).
    Плата выполнена хорошо, качественно. Непропай врядли быть может. Сегодня сдох вход импульса с конвеера. На него тупо, через релюшку подавалось +24В. Блок питания стоит СИМЕНС. Релюшка клацала от концевика на конвеере. По идее оттуда ничего смертельного прийти не могло. Пришлось переключить"ITemp" в программе на другой вход.
    В понедельник буду разбирать прибор, заодно просмотрю все провода и наводки на них. Если не забуду осциллограф.
    Но мне кажется , всё-таки проблема где-то в программе.
    Симптомы сильно похожи на действие коммутационных помех, возникающих при размыкании внутренних реле ПЛК, если они управляют катушками пускателей или реле. Ни чего не сказано какая нагрузка у них. Какие схемотехнические решения по подавлению перенапряжения на контактах выходных реле. Есть ли RC цепочки параллельно катушкам пускателей, если конечно ПЛК управляет вкл/откл пускателей.
    Как правило зависание устройства от действия коммутационных помех возникает именно случайным образом.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Симптомы сильно похожи на действие коммутационных помех, возникающих при размыкании внутренних реле ПЛК, если они управляют катушками пускателей или реле. Ни чего не сказано какая нагрузка у них. Какие схемотехнические решения по подавлению перенапряжения на контактах выходных реле. Есть ли RC цепочки параллельно катушкам пускателей, если конечно ПЛК управляет вкл/откл пускателей.
    Как правило зависание устройства от действия коммутационных помех возникает именно случайным образом.
    Пускателями не управляет. Управляет сейчас только заслонкой через слаботочное реле. Мощность привода заслонки 20Вт, ток катушки реле 50мА. Реле с диодом и светодиодом внутри.Фонарь тоже светодоиодный(Lkr, Lzh) Выходы на приборе транзисторные. На всякий случай заменил в приборе BCP56 на Fzt851(60В, 6А, RCE(sat) = 44mΩ for a Low Equivalent On-Resistance). В понедельник приволоку осциллограф, посмотрю помехи. Обязательно отпишусь.
    Последний раз редактировалось Vladimir33; 18.05.2013 в 10:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Может поможет - была аналогичная беда с панелью оператора СМИ-1. Питалось все хозяйство прямо от одной фазы. Повесил разделительный трансформатор по питанию и кондер параллельно питанию прибора, прямо рядом с прибором - подвисать перестал.

  5. #5

    По умолчанию

    В общем разобрался я. Похоже, что заземлением там и не пахнет. Помеха такая, что при выключении поджига ноутбук подвисает.
    Кончилось тем , что разобрал прибор, заменил конденсатор по 5 вольтам 470 мкФ на 3300мкФ. Сейчас прибор виснет только в части связи с ноутом. При этом всё остальное работает. Причём не факт что виснет именно прибор.
    Пид регулятор настроить так и не удалось. Из режима АНР прибор не выходит. Плюнул, вычистил прогу от ПИД оегулятора, написал 6 строчек (см. "Run_program") и на этом апупея закончилась.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Может поможет - была аналогичная беда с панелью оператора СМИ-1. Питалось все хозяйство прямо от одной фазы. Повесил разделительный трансформатор по питанию и кондер параллельно питанию прибора, прямо рядом с прибором - подвисать перестал.
    Возможно в дальнейшем я также сделаю. Сейчас жду "приезда" карманного осциллографа. Заказал себе QDSO.

  7. #7

    По умолчанию

    Чтобы не плодить темы, хотелось бы спросить:
    у кого-нибудь было такое - при подаче питания и загрузке ПЛК-73, самопроизвольно устанавливается высокая контрастность экрана (на глаз -примерно на 15-20 ед.)?
    Сегменты экрана при этом становятся черными - информацию практически не видно. Бывает такое примерно один раз из десяти.
    Причём, на двух одинаковых ПЛК наблюдал.
    В конфигурации прописана контрастность = 7 по умолчанию. Пытался там же задать мин и макс контрастность от 5 до 7, чтобы не могла сама за эти границы выйти.
    Не помогло.
    Сброс питания после почернения экрана не помогает. Но, если зайти в меню и посмотреть контрастность, то фактически она не изменяется и равна 7 ед. ( а экран-то при этом чёрный!).
    Если контрастность поменять и сделать, например 6 или 8 ед., то на экране восстанавливается нормальное изображение с нормальной контрастностью.
    Свежая прошивка не помогла.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Чтобы не плодить темы, хотелось бы спросить:
    у кого-нибудь было такое - при подаче питания и загрузке ПЛК-73, самопроизвольно устанавливается высокая контрастность экрана (на глаз -примерно на 15-20 ед.)?
    Сегменты экрана при этом становятся черными - информацию практически не видно. Бывает такое примерно один раз из десяти.
    Причём, на двух одинаковых ПЛК наблюдал.
    В конфигурации прописана контрастность = 7 по умолчанию. Пытался там же задать мин и макс контрастность от 5 до 7, чтобы не могла сама за эти границы выйти.
    Не помогло.
    Сброс питания после почернения экрана не помогает. Но, если зайти в меню и посмотреть контрастность, то фактически она не изменяется и равна 7 ед. ( а экран-то при этом чёрный!).
    Если контрастность поменять и сделать, например 6 или 8 ед., то на экране восстанавливается нормальное изображение с нормальной контрастностью.
    Свежая прошивка не помогла.
    У меня такое бывает при запуске плк непосредственно после загрузки программы. Решается перезаливкой. Причин не искал, так как не мешает.

Похожие темы

  1. виснет Com порт в компе с преобразоваелем ас4
    от saniyo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:47
  2. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
  3. виснет мпр-51
    от qewr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 12:47