На этом видимо так нельзя, ладно спасибо, буду еще ченить думать...
На этом видимо так нельзя, ладно спасибо, буду еще ченить думать...
Подскажите пожалуйста как настроить трм 138 и ип 320 чтобы считывать показания с трм 138. Не пойму Адресацию Modbus, если можно то с примером. Заранее благодарен.
Aleksey9952, скорее всего у вас та же проблема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14558
Скажите, Вы не собираетесь удешевлять панель, уже столько лет цена не падает. А прогресс на месте не стоит.
Выручайте не могу разобраться с вариационным текстом, ПЛК110-60М (Master) + панель СП270 (Slave), не могу связать выход ПЛК на панель, вход на ПЛК с панели работает
Вы не правильно понимаете работу вариационного текста. Управление изменением текста происходит через один и тот же регистр, он задается на вкладке управление. У Вас это регистр PSW256.
В этот регистр и только в него ПЛК должен записывать число от 0 до 32768.
Каждому числу соответствует свой текст. Текст задается на вкладке Вид.
Числа не обязательно должны идти по порядку, например можно задать 0,1,2,3. А можно и 10, 30, 44, 45 и т.д.
Т.е в вашем проекте СП270
PSW256=256
PSW256=257
PSW256=258
..................
PSW256=289.
Можно было использовать и просто 1, 2, 3, ... 33.
В программе ПЛК для передачи номера сообщения в вариационный текст нужен только один элемент, а не куча Register output module.
Именно в него и нужно записывать числа, соответствующие текстам сообщения.
Если вы думает, что вариационный текст сможет одновременно отобразить несколько сообщений(судя по его размерам по вертикали), то Вы ошибаетесь. Отображается только один, соответствующий числу в регистре управления.
Если нужно несколько, то "карусель" делайте в программе ПЛК.
Или используйте элемент "Список аварий(Лист сигналов)" у него можно и страницы листать. Но для этого нужно переделать программу ПЛК, т.к. нужны битовые переменные.
Последний раз редактировалось petera; 22.04.2013 в 13:00.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Огромное спасибо.
Использовал "Список аварий(Лист сигналов)", в ПЛК битовые переменные, в столбцах строки следующие после первой отображаются иероглифами, подскажите пожалуйста как это можно исправить
Сраный конфигуратор вылетел когда я рисовал линию. Не файл открывал, не ещё какую-нибудь сложную фигню делал. Просто когда я рисовал линию. Полчаса работы на смарку.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg