  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку ПЛК110-60+панель СП270

    Выручайте не могу разобраться с вариационным текстом, ПЛК110-60М (Master) + панель СП270 (Slave), не могу связать выход ПЛК на панель, вход на ПЛК с панели работает
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (316.7 Кб, Просмотров: 37)

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Панарин Посмотреть сообщение
    Выручайте не могу разобраться с вариационным текстом, ПЛК110-60М (Master) + панель СП270 (Slave), не могу связать выход ПЛК на панель, вход на ПЛК с панели работает
    Вы не правильно понимаете работу вариационного текста. Управление изменением текста происходит через один и тот же регистр, он задается на вкладке управление. У Вас это регистр PSW256.
    В этот регистр и только в него ПЛК должен записывать число от 0 до 32768.
    Каждому числу соответствует свой текст. Текст задается на вкладке Вид.
    Числа не обязательно должны идти по порядку, например можно задать 0,1,2,3. А можно и 10, 30, 44, 45 и т.д.
    Т.е в вашем проекте СП270
    PSW256=256
    PSW256=257
    PSW256=258
    ..................
    PSW256=289.
    Можно было использовать и просто 1, 2, 3, ... 33.
    В программе ПЛК для передачи номера сообщения в вариационный текст нужен только один элемент, а не куча Register output module.
    Именно в него и нужно записывать числа, соответствующие текстам сообщения.
    Если вы думает, что вариационный текст сможет одновременно отобразить несколько сообщений(судя по его размерам по вертикали), то Вы ошибаетесь. Отображается только один, соответствующий числу в регистре управления.
    Если нужно несколько, то "карусель" делайте в программе ПЛК.
    Или используйте элемент "Список аварий(Лист сигналов)" у него можно и страницы листать. Но для этого нужно переделать программу ПЛК, т.к. нужны битовые переменные.
    Последний раз редактировалось petera; 22.04.2013 в 13:00.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:05
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •