    Частотник запустил. Пускатель стоит между частотником и двигателем с завода, происходит переключение между двумя двигателями.

    Уважаемый Alexey-kipia!
    Обращаю ваше внимание на необходимость защиты ПЧВ от ЭДС самоиндукции при коммутациях вращающегося АД.
    В качестве защитных компонентов можно применять дискретные варисторы или модули пассивной защиты без подключения их заземляющих клемм к системам заземления или к нейтральному проводу.
    Для ПЧВх-х-В (3*380В) подойдут варисторы с классификационным напряжением 470В (код 471) по схеме «звезда» на выходных клеммах пускателей, т.е. со стороны каждого АД.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 08.05.2013 в 22:40.