Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kr1810bm86 Посмотреть сообщение
    Может быть, но возвращаемая ошибка "неверная команда" ( Function code not supported )
    Чего в ней неверного, блок определил что от него ждут дискреты и посылает запрос первой функцией. Определит что ждут регистры отправит третью

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Чего в ней неверного, блок определил что от него ждут дискреты и посылает запрос первой функцией. Определит что ждут регистры отправит третью
    И всего-лишь на второй страничке, Вы добрались до сути. Осталось узнать как блок определяет что от него ждут? Дискрет или регистр. Кстати BETEP указал на это в своем втором пОсте

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 08:49
  2. Чтение и запись файлов по протоколу ModBus
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 06:30
  3. соединить плк150 и трм201 по протоколу "овен"
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 11:02
  4. ТРМ201 и Modbus
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 17:13
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •