Тема: Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ну вопервых смущает небрежность, то ли 201, то ли 210.
    Расширенный режим трм не поддерживает, зачем про него писать если только не пытаетесь использовать
    Четвертка в начале адреса обычно показывает что обращение идет к регистрам хранения
    В модбасе используется понятие регистр и упоминание о двух байтах приводит к вопросу, а указатель на что у Вас стоит

    ЗЫ где читать доки по блоку я знаю
    ТРМ 201, остальное ошибка. Ну устал я .
    Нафига мне расширенный режим?
    Мне надо прочитать по адресу 16#0001, 16 битный регистр, .Это и есть 2 байта (в байте 8 бит, ну меня так учили). ТРМ 201 поддерживает только команду "3". А MB_MASTER по такому адресу выдает команду "1".
    Поэтому АБСОЛЮТНО пофиг, что там в том регистре находится . ТРМ просто дает ошибку.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kr1810bm86 Посмотреть сообщение
    ТРМ 201, остальное ошибка. Ну устал я .
    Нафига мне расширенный режим?
    Мне надо прочитать по адресу 16#0001, 16 битный регистр, .Это и есть 2 байта (в байте 8 бит, ну меня так учили). ТРМ 201 поддерживает только команду "3". А MB_MASTER по такому адресу выдает команду "1".
    Поэтому АБСОЛЮТНО пофиг, что там в том регистре находится . ТРМ просто дает ошибку.
    Вот мне и кажется, что если указатель на байты, как Вам нравится, а не на ворды то блок и читает коилсы

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вот мне и кажется, что если указатель на байты, как Вам нравится, а не на ворды то блок и читает коилсы
    Может быть, но возвращаемая ошибка "неверная команда" ( Function code not supported )

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kr1810bm86 Посмотреть сообщение
    Может быть, но возвращаемая ошибка "неверная команда" ( Function code not supported )
    Чего в ней неверного, блок определил что от него ждут дискреты и посылает запрос первой функцией. Определит что ждут регистры отправит третью

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Чего в ней неверного, блок определил что от него ждут дискреты и посылает запрос первой функцией. Определит что ждут регистры отправит третью
    И всего-лишь на второй страничке, Вы добрались до сути. Осталось узнать как блок определяет что от него ждут? Дискрет или регистр. Кстати BETEP указал на это в своем втором пОсте

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 09:49
  2. Чтение и запись файлов по протоколу ModBus
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 07:30
  3. соединить плк150 и трм201 по протоколу "овен"
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 11:02
  4. ТРМ201 и Modbus
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 18:13
  5. Ответов: 21