Смысл в том,что ПЧ получает сигнал от ТРМа(4-20ма).т.е является потребителем . Так вот в таком случае управляющий прибор с пассивным выходом должен быть "запитан" по сигналу от потребителя , если он имеет такую возможность. Смотрите схемы подключения и управления ПЧ , там по идее все привязано к питанию от ПЧ.
Короче, переключить провода - минут 15 , сразу все станет понятно.