maximov2009 Таки и я досконально не знаю схемотехники, просто читаю документацию на ПР110, где черным по белому указано, что входы сгрупированы по 4 штуки без гальванической развязки.
Можно подать на одну группу одну фазу, на другую группу другую фазу.
И я думаю, что не спасет прибор если использовать разделительные трансформаторы.
А вот использовать на 24В варианте оптопары в принципе можно, но тут не скажу, можно ли будет мерять "фазировку", ну и учитывая, что быстродействие не такое уж и большое, выше уже отметили, не имеет просто смысла.
1. увеличиваем программу лишними расчетами - увеличиваем время цикла
2. отбираем входы, которые можно пустить на более полезные нужды
Собственно 220 волтьтовый вариант я так и применял. Взял одну фазу в доме, завел на ПР и раскидал на управляющие выключатели и вернул обратно.
Силовые части подключал через промежуточные реле от тех фаз, которыми запитаны группы.
Использовать встроенные реле из-за безопасности не стал, ибо даже на лампочках случаются КЗ и проще поменять силовое реле, нежели весь ПР.