    Ошибка в том ,что при перекосе фаз -не равносторонний треугольник получается ,если в вашей терминологии говорить .Перекос фаз -это разное значение напряжения относительно нулевого провода или разное напряжение между фазами .Причина- не равномерная нагрузка по фазам (однофазные нагрузки -220в ,не равномерно распределены по 3 фазам (висят на одной фазе) ,что приводит к перекосу фаз, и что не нравится 3 фазным нагрузкам ,например электродвигателям,ТЭНам -не критично.
    Давным ,давно(30лет) ,когда работал на ВЦ ,часто летели движки импортных кондиционеров ,что стояли в дисковой (комнате) .Пришлось делать самому устройство контролирующее напряжение по трем фазам и в случае их разницы в 5% отрубать движки и сигнализировать(рац.предложение было,даже денюшку дали )..Наши движки имели больший запас "прочности".
    Последний раз редактировалось rovki; 27.04.2013 в 21:42.