Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Может не все так плохо. Сколько имп./оборот имеет энкодер ?
    100 импульсов на оборот

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от putin_14 Посмотреть сообщение
    100 импульсов на оборот
    Для измерения частоты вращения вала двигателя достаточно иметь 1 импульс на оборот вала двигателя, погрешность получится вполне приемлемая. Возьми сигнал от нуль-метки энкодера и будешь иметь этот самый один импульс. При частоте вращения вала двигателя
    3000 об/мин получится 3000/60 = 50 имп/сек, т.е. частота следования импульсов будет 50 Гц. Сигнал с такой частотой ПЛК вполне переварит. Таким образом, принципиальных проблем для решения данной задачи нет. Осваивай CoDeSys, язык ST, читай РЭ, РП на ПЛК150. Начинай с написания простеньких программ и все получится. Если у тебя есть стенд с живым ПЛК, то все в твоих руках. Прояви упорство. Сделаешь работу, отчитайся на форуме. Успехов.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.04.2013 в 19:56.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Для измерения частоты вращения вала двигателя достаточно иметь 1 импульс на оборот вала двигателя, погрешность получится вполне приемлемая. Возьми сигнал от нуль-метки энкодера и будешь иметь этот самый один импульс. При частоте вращения вала двигателя
    3000 об/мин получится 3000/60 = 50 имп/сек, т.е. частота следования импульсов будет 50 Гц. Сигнал с такой частотой ПЛК вполне переварит. Таким образом, принципиальных проблем для решения данной задачи нет. Осваивай CoDeSys, язык ST, читай РЭ, РП на ПЛК150. Начинай с написания простеньких программ и все получится. Если у тебя есть стенд с живым ПЛК, то все в твоих руках. Прояви упорство. Сделаешь работу, отчитайся на форуме. Успехов.
    С Z-меткой наверно не получится, потому что длительность импульса будет очень короткой, ПЛК не словит (равноценно 5000Гц при скважности 1 и энкодере 100имп.)

Похожие темы

  1. Подключение энкодера - загадка?
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 07:15
  2. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  3. подключение абсолютного энкодера к плк
    от Александр Григорьев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 17:37
  4. САУ-МП - подключение двигателя насоса
    от Crazy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:39
  5. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •