Не видя Вашего проекта для СП270 не могу Вам помочь.
Скорей всего проблема в программе ПЛК.
По поводу предыдущего поста для разных "Ламп" можно использовать отдельные биты одного и того же регистра ПЛК вида 4хAAANN, где AAA -номер регистра ПЛК и NN -номер бита.
Можете с сообщению прикрепить архивированный (будет маленький размер) проект СП270. Еще бы увидеть скрин конфигурации modbus ПЛК.
ЗЫ. По поводу ламп
Можно использовать прямую адресацию к битам ПЛК, если использовать для Ламп адреса вида 0хААА, где ААА-адрес бита в модуле modbus ПЛК. Только нужно правильно его рассчитать.
Что касается адресации вида 4хAAANN, где AAA -номер регистра ПЛК и NN -номер бита, то нужно учитывать что регистр 16 бит, а модуль "8 bit output module State" в ПЛК -8бит.





Ответить с цитированием