Показано с 1 по 10 из 33

Тема: ПЛК-110 и ПЧВ1 - яйца в одной корзине

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    я вешаю контроллер с модулями под преобразователи, ибо тепло идет вверх и после закрытия шкафа, температура весьма поменяется. Рекомендованные 100 мм - это для того чтобы не перегревался сам преобразователь, а "сливать" тепло в окружение он будет исправно )) у Вас в шкафу под 5 кВт набирается... 0,5-1кВт тепла останется в шкафу..

    Преобразователи тензодатчиков чувствуют ПЧ, - провода экранировать и разводить по разным углам. Зону пчв неплохо бы отделить металлической пластинкой..

    Сетевой фильтр для питания контроллера и модулей весьма желателен.

    Для подклчения ПЧВ и модулей IO использовать разные интерфейсы RS-485.

    Про овеновские ПЧВ не знаю, но некоторым преобразователям весьма показан фильтр высших гармоник по выходу и использование экранированного кабеля для соединения с двигателем.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Как вам такая компоновка ,см рис.
    Есть ли у Овена встроенный фильтр ЭМС в ПЧВ не знаю.
    ПЧВ лучше "повесить" на отдельный порт 485.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 21.04.2013 в 22:22.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Как вам такая компоновка ,см рис.
    А что у вас там за синие кабеля в левом нижем углу, похожие на коаксиальный кабель с BNC разъемами? Разрешение плохое не видать...

  4. #4

    По умолчанию

    пневмораспределители...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    я вешаю контроллер с модулями под преобразователи, ибо тепло идет вверх и после закрытия шкафа, температура весьма поменяется. Рекомендованные 100 мм - это для того чтобы не перегревался сам преобразователь, а "сливать" тепло в окружение он будет исправно )) у Вас в шкафу под 5 кВт набирается... 0,5-1кВт тепла останется в шкафу..

    Преобразователи тензодатчиков чувствуют ПЧ, - провода экранировать и разводить по разным углам. Зону пчв неплохо бы отделить металлической пластинкой..

    Сетевой фильтр для питания контроллера и модулей весьма желателен.

    Для подклчения ПЧВ и модулей IO использовать разные интерфейсы RS-485.

    Про овеновские ПЧВ не знаю, но некоторым преобразователям весьма показан фильтр высших гармоник по выходу и использование экранированного кабеля для соединения с двигателем.
    Частотники взяты номиналом выше. По идее они не должны особо греться. Частотник не будет управляться с плк, будет устанавливаться фиксированная частота с панели чп потенциометром.
    Если экранировать моторные кабели, то они недопустимо ограничиваются по длине, необходимо ставить моторные дроссели. А бюджет и место в шкафу ограничены.
    Вы на практике сталкивались с тем, как ПЧ пагубно влиял на преобразователь тензодатчиков?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    я вешаю контроллер с модулями под преобразователи, ибо тепло идет вверх и после закрытия шкафа, температура весьма поменяется. Рекомендованные 100 мм - это для того чтобы не перегревался сам преобразователь, а "сливать" тепло в окружение он будет исправно )) у Вас в шкафу под 5 кВт набирается... 0,5-1кВт тепла останется в шкафу..
    Совместными усилиями получилась такая штука:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 22.04.2013 в 15:47.

Похожие темы

  1. Несколько АС3-М в одной сети
    от malabiker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 14:03
  2. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 08:55
  3. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  4. Как заставить общаться 2 ПЛК в одной сети?
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5