Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 334

Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    1. Можно ли получить доступ к линуксу?
    2. Можно ли одновременно запустить приложение кодесис и приложение на линуксе(собственное), и позволяет ли кодесис передать управление этому внешнему приложению(приложение на С/С++, со своей графической частью), ну и возврат к кодесис, также "на лету".
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    1.Доступ к линуксу можно получить.
    2.Программу совместно с CDS запустить можно, но без графики. Одновременное использование графики CDS и собственной программы не возможно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    1.Доступ к линуксу можно получить.
    2.Программу совместно с CDS запустить можно, но без графики. Одновременное использование графики CDS и собственной программы не возможно.
    По 2-му вопросу иначе вопрос задам - свою графику совсем нельзя использовать?
    Нам графику надо выводить не одновременно, а сначала CDS работает, затем переключается на наше приложение, а затем снова возвращается на CDS.
    Так можно?
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Возможно работать по очереди кодесис - ваше приложение. Если Ваше приложение написано c использованием QT есть варианты.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    забавное зрелище будет, неужто gcc настолько усовершенствовался, что скомпилит под кострированный вариант линуха визуальное приложение, и места хватит? Может просто создать прокладку под свои задачи, а визуализацию продолжать в КДС выполнять

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    забавное зрелище будет, неужто gcc настолько усовершенствовался, что скомпилит под кострированный вариант линуха визуальное приложение, и места хватит? Может просто создать прокладку под свои задачи, а визуализацию продолжать в КДС выполнять
    Capzap, дело не в том, что мы перерабатывали и дорабатывали. Дело в том, что для работы с нашим Linux, вы должны обладать инструментами разработчика. Без них вы ни чего не запустите с большой долей вероятности.
    Хотите попробовать, подписывает разговор о не разглашении, передаем вам набор инструментов и пишите себе под линухом, сколько пожелаете.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, стал вопрос покупки СПК 107, но времени катострофически не хватает изучать его и кудесис 3. Если такой вариант- помощь, создать небольшой проект для СПК желательно в CFC?
    1. опросить ВКТ 5, вывести на экран списком температуры и расходы измеряемые ВКТ
    2. Согласно данным t-наружного воздуха высчитать по формуле t-задания. Сравнивая значения если t-подачи меньше чем на 1 градус чем t-задания замкнуть дискретный сигнал, как только на один градус больше разомкнуть его. ( МК110-8Д.4Р)
    Вопрос сейчас стоит что покупая СПК он должен работать в этот отопительный сезон, иначе покупку откладывают только через год, на следущий отопительный сезон. Даже используя эту программу руководство будет видеть смысл покупки этого прибора, в дальнейшем доберусь до всего остального сам, как бы будет бонус руководству, ведь они не понимают до конца возможностей СПК.
    Думаю для опытных специалистов это несколько десятков минут создание данного проекта. PS: Кудесис 3 на компе не ставил ещё, помня что нужно последовательно версии ставить, а с этими обновлениями в голове каша.
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 24.09.2014 в 18:39.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, стал вопрос покупки СПК 107, но времени катострофически не хватает изучать его и кудесис 3. Если такой вариант- помощь, создать небольшой проект для СПК желательно в CFC?
    1. опросить ВКТ 5, вывести на экран списком температуры и расходы измеряемые ВКТ
    2. Согласно данным t-наружного воздуха высчитать по формуле t-задания. Сравнивая значения если t-подачи меньше чем на 1 градус чем t-задания замкнуть дискретный сигнал, как только на один градус больше разомкнуть его. ( МК110-8Д.4Р)
    Вопрос сейчас стоит что покупая СПК он должен работать в этот отопительный сезон, иначе покупку откладывают только через год, на следущий отопительный сезон. Даже используя эту программу руководство будет видеть смысл покупки этого прибора, в дальнейшем доберусь до всего остального сам, как бы будет бонус руководству, ведь они не понимают до конца возможностей СПК.
    Думаю для опытных специалистов это несколько десятков минут создание данного проекта. PS: Кудесис 3 на компе не ставил ещё, помня что нужно последовательно версии ставить, а с этими обновлениями в голове каша.
    Может тогда проще к интеграторам обратиться?
    Опрос ВКТ это уже сама по себе задача. На сколько я помню у них свои протоколы. Уже не говоря о написании алгоритма самой программы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    До чего в России халяву любят - потрясающе :-) Вчера делал проект просто по выводу токов, напряжений и т.д. на СПК с МЭ110-3м и то 5 часов заняло.
    я готов выслушать предложение, если цена вопроса приемлимая будет перечесление на карточку можно сделать))) а то как то обидно стало за халяву, просто живу и работаю в небольшом посёлке в сфере ЖКХ, где трудно изыскать средства даже на оборудование, не говоря уже о програмах при пожилом директоре который не понимает а за что это надо платить? Прошу прощение за лирику

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Может тогда проще к интеграторам обратиться?
    Опрос ВКТ это уже сама по себе задача. На сколько я помню у них свои протоколы. Уже не говоря о написании алгоритма самой программы.
    Гугл говорит что интеграторы это типа програмисты которые быстрее эту задачу сделают? у меня часто встаёт вопрос что ВКТ впринципе мог бы заменить аналоговые и дискретные модули .. с функцией архива и вычесления тепла средних температур.. цена его 23 тысячи, на вторую котельную где стоит ВКТ 7 я уже думаю ВКТ 5 не ставить а лучше модули ввода а в СПК уже забить формулу учёта тепла. (учёт не комерческий а для анализов работы котельной). но это всё далёкое будущее

  10. #10

    По умолчанию

    До чего в России халяву любят - потрясающе :-) Вчера делал проект просто по выводу токов, напряжений и т.д. на СПК с МЭ110-3м и то 5 часов заняло.

Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •