Тема: скорость реакции аналоговых выходов МУ110-8И

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,082

    По умолчанию

    МВ110-2А..потенциометр
    Время обновления самих данных непосредственно в модуле около 1.6 сек. сколько не тужся (см.РЭ). Это нижний лимит реакции для данного набора.
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.04.2013 в 20:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А ПЧ прекрасно работает с RS485.
    Я обычно частоту задаю по сети, а пуск-стоп, для безопасности, через выходы ПЛК.
    Если использовать несколько ПЧ, то сигнал управления из ЦАП в АЦП и в результате на ПЧ получается некоторый разброс задания. В большинстве случаев это не страшно, но глаз "режет". А по сети- всем одинаково приходит. Красиво получается.


    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ну смотрите.
    Запись по сети (при грубой оценке) будет происходить с таким интервалом:
    1 выход (1 посылка) х 15-20мс х 8 модулей х 8 каналов = 1,3 сек.
    То есть обновление данных в каждом канале будет происходить НЕ ЧАЩЕ, чем 1,3 сек. При плохих настройках еще реже. При условии, что у Вас на этой линии ничего больше нет.

    Проверить реакцию самого модуля очень просто, подключив модуль к ПК, и задавая значение на выход из конфигуратора, замеряя изменение. На сколько я знаю оно точно меньше 1,5 сек.

    В данном случае управление напрямю по RS частотниками действительно может выглядеть предпочтительнее.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Время обновления самих данных непосредственно в модуле около 1.6 сек. сколько не тужся (см.РЭ). Это нижний лимит реакции для данного набора.
    Работа частотников по RS сразу исключается, линия предусматривает непрерывную работу в течении пяти суток, любой сбой в сети и линия встала. Поэтому сразу отказались от RS
    До этого у нас работал узел по загрузке сырья полностью на RS, проблем было немерено, перешли на 4х20 и уже пол года там не появляюсь. Но там не принципиальна задержка даже в минуту))

    И оборудование на RS сократили по минимуму, чтобы не возникало таких казусов.

    Спасибо всем за помощь в данном вопросе)

    Еще будет один вопрос, если поставить ПЛК-160 со встроенными аналоговыми входами/выходами возможно решить эту проблему?

Похожие темы

  1. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 13:48
  2. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:31
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
  5. скорость аналоговых выходов плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •